7890

2940

2

nice
发帖时间:2013-07-31 15:00:58 楼主

△p=6.47T/d=6.47×24/0.2578=602.32 Pa

公式中6.47在哪本规范上啊

博乐
回帖时间:2013-07-31 17:05:13 1楼

参照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—89第7.3.4条规定:即:

一、设计压力>5KPa时,

同一管径:△P=40T/d

不同管径:

二、设计压力<5Kpa时,

同一管径:△P=6.47T/d
该规范05年有更新,气密性验算还是参照原规范编制。
  • nice2013-07-31 17:10:29回复

    我有05规范的,书上没有

  • 博乐2013-08-02 09:52:30回复

    您好,请参照CJJ33-89规范。

品茗客服1
回帖时间:2013-07-31 16:11:55 2楼

请说明您这个具体是指哪一块的内容?
  • nice2013-07-31 18:02:36回复

    △p=6.47T/d=6.47×24/0.2578=602.32 Pa △P′=(460000+102260)-(460000+102060)(273+11.5)/(273+11.1)=586.88 Pa 实际压力降小于允许压力降,   试验合格

其他类似问题

△p=6.47T/d=6.4724/0.2578=602.32 Pa公式中6.47在哪本规范上啊 ...阅读全文

nice 2013-07-31 2940 2