我是上周六提的问题,说好周一给我回电话的,等到现在还没有电话,我想没等到的不止我一个人?

我被我的机智吓到了
回帖时间:2013-07-29 14:53:46 1楼

您好,打您电话好像没人接听,周一上午比较忙,抱歉~
  • nice2013-07-31 12:12:25回复

    .天然气过滤装置安装 在哪本规范上?

  • 我被我的机智吓到了2013-07-31 15:10:51回复

    您好,天然气过滤装置安装检验相应规范您可以查找煤气管道的相应规范,我们软件暂无涉及该类表格。

  • nice2013-07-31 16:58:08回复

    就是在这资料表格上的

  • nice2013-07-31 16:59:14回复

    上次问的,他没有回答全面,所以我连了几天在问 你的问答等于没说

  • 我被我的机智吓到了2013-07-31 17:04:47回复

    参照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—89第7.3.4条规定:即: 一、设计压力>5KPa时, 同一管径:△P=40T/d 不同管径: 二、设计压力<5Kpa时, 同一管径:△P=6.47T/d

  • nice2013-07-31 17:08:37回复

    你好,这本规范上根本没有:△P=6.47T/d 这个公式

  • 我被我的机智吓到了2013-07-31 17:30:45回复

    您看下 89 的规范~

  • nice2013-07-31 18:18:33回复

    你好,CJJ33-89已经用CJJ33-2005替代了啊