老K
发帖时间:2013-07-11 15:44:36 楼主

1、安全计算软件中的施工升降机,楼板形式只有升降机居梁中的情形,而如果升降机放置在板中间,没有梁怎么计算?
2、安全计算软件中的施工升降机模块计算时,楼板配筋中好象没有把楼板自身重量考虑进去,是否有问题?

博乐
回帖时间:2013-07-11 16:11:59 1楼

您好,安全2013年中版本中施工升降机模块已添加是否增加梁的选项,另计算书中,设计楼板验算时,会考虑楼板自重。
  • 老K2013-07-12 13:15:31回复

    我用的是2013版啊,计算书中就没有看到把楼板自自重考虑进去。另外,这个模块中,有的升降机是在地下室顶板上重新做升降机基础,有的是直接将楼板钻孔埋螺栓,有的是预埋螺栓,种种情形,软件考虑的是应该是在顶板中预埋螺栓的情况,那其它情况呢

其他类似问题

1、安全计算软件中的施工升降机,楼板形式只有升降机居梁中的情形,而如果升降机放置在板中间,没有梁怎么计算?2、安全计算软件中的施工升降机模块计算时,楼板配筋中好象没有把楼板自身重量考虑进去,是否有问题? ...阅读全文

老K 2013-07-11 3570 1

豆豆121 2023-01-06 376 1

施工升降机安全计算板块中,施工升降机放置位置为混凝土板时,支撑回顶软件默认为支撑一层,且支撑架基础为地基基础,如果我的是多层楼板呢,只支撑一层在混凝土结构楼板,结构楼板安全肯定是无法满足的,怎么设置计算。(回到模板工程板块进行“一般性楼板验算”,这里有个问题,因为工况不一样,很不好转换)。希望软件设 ...阅读全文

豆豆355 2022-02-16 457 1

井架落地平台计算中“井架横向排数”何意?如何选值? ...阅读全文

xak 2013-03-29 3396 1

无对重类型的升降机,基本参数中的对重重量是否为0? ...阅读全文

豆豆652 2021-10-10 370 1