CRICK
发帖时间:2011-12-01 12:14:22 楼主

在计算设计值时,你们基础的分项系数是1.2,请问你们是否有判断过是由永久荷载效应控制还是由可变荷载效应控制呢?以前在基础一般分项系数都简化乘以1.35的,所以你们的1.2是否有判断过?谢谢

aijun12321
回帖时间:2011-12-02 09:53:12 1楼

塔吊基础验算主要由塔吊倾覆力矩控制,倾覆力矩都是风荷载及起重荷载起控制作用,当按规范分布输入荷载自重进行计算时,永久荷载效应分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.4;而当塔吊说明书中没有详细数据时,荷载直接按塔吊说明书里面的计算结果自定义输入,此时倾覆力矩为恒、活荷载混合在一起的结果,故此时荷载分项系数都按1.35安全。而砼承台自重属于恒荷载,所以分项系数直接按1.2。
  • CRICK2011-12-02 13:13:08回复

    还有最小配筋率 2桩以上独立基础的最小配筋率为0.15% 为何你们在计算中采用max【0.2%,45ft/fc】

  • CRICK2011-12-02 15:08:05回复

    知道了!。。。。。

其他类似问题

在计算设计值时,你们基础的分项系数是1.2,请问你们是否有判断过是由永久荷载效应控制还是由可变荷载效应控制呢?以前在基础一般分项系数都简化乘以1.35的,所以你们的1.2是否有判断过?谢谢 ...阅读全文

CRICK 2011-12-01 4056 1

请问安全计算软件2012(锁号A626021)是否有再度升级? ...阅读全文

LLY 2012-09-01 3568 1

请问品茗安全计算软件2012(加密锁号A626021)是否有再度升线? ...阅读全文

LLY 2012-09-01 1459 0

一、塔吊计算1、矩形板式桩基础-基础参数-承台配筋选项中没有拉勾的参数输入窗口,但承台配筋图中显示有:HPB235 10@500,此项从哪里输入?2、地基参数中的“土层名称、厚度等”是不是从承台底开始计算?3、上部荷载-塔机自身荷载标准值中:塔身自重是指独立高度时的自重还是最高安装高度时的自重?距离RG1~RG4等在塔吊的说明 ...阅读全文

司徒 2012-08-22 4188 2

2012年安全计算软件怎么注册 ...阅读全文

那一剑的风情 2015-09-23 2438 3