发帖时间:2011-11-28 20:34:55 楼主

梁在同一立杆上,请问如何计算?比如:楼层标高为8米,8米处还有一根梁,在4米处也有一根梁,如下图:

小熊
回帖时间:2011-11-30 19:45:55 1楼

4米处的混凝土梁应该是先浇筑的,也就是说跟标高13.08处的梁板不在同一时间浇筑,基本上不用考虑下部分的支撑受力;

如果是同时浇筑的话,需要把两条梁的荷载相加来验算立杆稳定性。
aijun12321
回帖时间:2011-11-29 08:50:34 2楼

上部梁按梁两侧有板情况计算,下部梁按梁侧无板计算,将2份计算书整合在一起,修改立杆稳定性计算时,立杆轴向力为上下梁叠加之后的。

其他类似问题

梁在同一立杆上,请问如何计算?比如:楼层标高为8米,8米处还有一根梁,在4米处也有一根梁,如下图: ...阅读全文

诱惑的世界 2011-11-28 3515 2

2011版品茗安全计算软件安装好后。点击图标。打开软件时。出现附件问题。请问怎么处理? ...阅读全文

同同 2011-05-04 3340 1

1.大横杆茗为3根.计算时应取5根.软件为3根.2.大横杆长度除考虑架宽外,软件没有考虑挑出长度.3.吊拉卸荷1.5不均匀系数偏小,软件没有考虑多层同时施 工情况,以及上部架体未卸荷段的影响,连墙件大样图错误. ...阅读全文

同同 2010-06-28 3750 3

问题1:我们常说的支模架方案是就是只要计算板模板的安全计算吧,不用在去做梁,柱的安全计算了吧 问题2:板模板计算是只计算了这一层的,如果到上面去了结构有变化,又要重新计算吗? 本人才刚开始学,请大佬指教,看视屏学习的 ...阅读全文

豆豆140 2021-05-17 730 2

在安全计算临时用电时同功率情况下铜线比用铝线还要大是什么原因。 ...阅读全文

wenliyou 2019-03-21 635 1