发帖时间:2011-11-16 13:48:09 楼主

变压器组[变压器组238E]
一、施工现场机械设备计划表
施工现场机械设备计划表[总配箱]
序号 设备名称 型号 数量N 相位 厂家 单机功率Pe(kW或kva) 需要系数Kx 额定功率因数cosφ Tanφ 铭牌暂载率ε(%) 换算后设备容量Ps(kW)
8号塔吊处 lv1
1 塔式起重机 QTZ63(ZJ5311) 1 动力三相 浙江建机 31.7 0.7 0.65 1.169 25
1×2?×0.251/2×31.70=31.7
一台塔吊里为什么要乘以2?
问题补充:
我要问的是一台塔吊换算后设备容量Ps(kW)。
单机功率Pe(kW或kva),31.7, 需要系数Kx 0.7 ,额定功率因数cosφ , Tanφ 铭牌暂载率ε(%) 0.65,Tanφ1.169, 铭牌暂载率ε(%)25 ,

换算后设备容量Ps(kW):1×2?×根号0.25×31.70=31.7
请问即然是一台塔吊刚在宁波发行的电力十足软件里,它的计算公式里为什么要乘以2,那不是变成2台塔吊了,
为什么不是1×根号0.25 ×31.70=15.85?
问题补充:
我要问的是一台塔吊换算后设备容量Ps(kW)。
单机功率Pe(kW或kva),31.7, 需要系数Kx 0.7 ,额定功率因数cosφ0.65 , Tanφ1.169, 铭牌暂载率ε(%)25 ,

换算后设备容量Ps(kW):1×2?×根号0.25×31.70=31.7
请问即然是一台塔吊刚在宁波发行的电力十足软件里,它的计算公式里为什么要乘以2,那不是变成2台塔吊了,
为什么不是1×根号0.25 ×31.70=15.85?

aijun12321
回帖时间:2011-11-29 09:24:43 1楼

塔式起重机:单机功率Pe(kW或kva),31.7,需要系数Kx 0.7,额定功率因数cosφ0.65 ,Tanφ1.169,铭牌暂载率ε(%)25 ,塔吊的实际暂载率为固定ε1(%)25
将铭牌暂载率ε(%)25统一换算到实际暂载率ε1(%)25的额定容量
Pe=n×ε^0.5/ε1^0.5×Pn =n×ε^0.5/0.5×Pn =n×ε^0.5×2×Pn =1×0.25^0.5×2×31.7=31.7kW
有疑问请来电咨询!
小不点儿
回帖时间:2011-11-25 21:46:56 2楼

朋友心情是可以理解的,我也遇到过这样问题,很苦恼,很没办法,无法沟通,同情。
软件在不断更新和实践中,有这样那样问题是很正常的,我们要不断地去克服它,有的问题已超出了逗逗范围。
大家的品茗
回帖时间:2011-11-18 21:57:57 3楼

你想问什么?你的塔吊的数据是什么?
  • 释然2011-11-25 14:16:29回复

    跟你们交流实在是太累了,也不回答我的问题。

  • 释然2011-11-25 14:17:24回复

    真不知你们买软件是干嘛的,难道是用来忽忧消费者的??

  • 大家的品茗2011-11-25 19:23:28回复

    是在哪一步*2了,你看一下窗口输入时你的塔吊数量是几。

其他类似问题

变压器组[变压器组238E] 一、施工现场机械设备计划表 施工现场机械设备计划表[总配箱]序号 设备名称 型号 数量N 相位 厂家 单机功率Pe(kW或kva) 需要系数Kx 额定功率因数cosφ Tanφ 铭牌暂载率ε(%) 换算后设备容量Ps(kW)8号塔吊处 lv11 塔式起重机 QTZ63(ZJ5311) 1 动力三相 浙江建机 31.7 0.7 0.65 1.169 25 12?0 ...阅读全文

释然 2011-11-16 7517 3

你好 我想问一下塔吊QTZ200F 7020、5810塔吊的需要系数、功率因数、铭牌暂截率、实际暂截率是多少,还有数据库没有钢筋套丝机, ...阅读全文

豆豆359 2015-08-05 4163 3

功率过大,电流过大情况下,没有相应参考添加新电缆规格,精英提升版临时用电,没有完整把一个工地做好到输出成品计算书的文档分享下,计算培训只是简单讲解如何使用,大致5台塔吊的,完整版培训,只讲解一个塔吊的临时用电,施工电梯邓,明明1有输出CAD临时电线路标注的信息1,没有对应讲解及文档分享 ...阅读全文

追星 2022-12-03 480 1

临时用电施工组织设计 怎么计算 ...阅读全文

豆豆290 2022-08-03 858 3

为什么把临电系统设置号以后,计算完成了,分箱干线的线径及用电器的线径还小 ...阅读全文

忙忙忙 2022-07-15 321 2