ttt
发帖时间:2010-08-29 17:38:41 楼主

我用塔吊基础软件计算中,采用矩形板式基础时,在计算书中:
三、承台验算
荷载效应标准组合时,平行承台边长方向受力:
Mk''=7544.00kN?m
FVk''=FVk'/1.2=192.00/1.2=160.00kN .....(1)
荷载效应基本组合时,平行承台边长方向受力:
M''=10184.40kN?m
FV''=FV'/1.2=259.20/1.2=216.00kN .......(2)

式(1)、(2)中为什么除以1.2,规范的依据是什么?

aijun12321
回帖时间:2010-08-30 09:07:32 1楼

此处1.2为风向系数,《规范》JGJ/T187-2009附录A1.5当风沿着塔机塔身方形截面的对角线方向吹时,风荷载应乘以风向系数(α),即α取为风向着方形截面任一边作用时的1.2倍。
在风荷载计算中考虑的沿塔机对角线作用故乘以风向系数1.2;而此处计算单边方向风荷载作用,故应除以风向系数1.2

其他类似问题

我用塔吊基础软件计算中,采用矩形板式基础时,在计算书中:三、承台验算 荷载效应标准组合时,平行承台边长方向受力: Mk''=7544.00kN?m FVk''=FVk'/1.2=192.00/1.2=160.00kN ..(1)荷载效应基本组合时,平行承台边长方向受力: M''=10184.40kN?m FV''=FV'/1.2=259.20/1.2=216.00kN .(2)式(1)、(2 ...阅读全文

ttt 2010-08-29 4515 1

关于箱梁模板计算中“恒载控制效应组合”取值系数的问题:如下恒载控制效应组合: q2=1.35b(G1kh0+G2k+G4k)+1.40.7b(Q1k+ Q2k)计算式中0.7的系数是如何选用的?我在《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008中,只查到1.35和1.4的取值规定,没有发现0.7数值的相关规定。 ...阅读全文

小安子 2013-11-16 3139 1

按上表计算的话组合风荷载时应该是:永久荷载+0.9(施工荷载+风荷载),而用品茗的计算书里则是:永久荷载+0.9*施工荷载,想不明白 ...阅读全文

huimmm 2017-08-19 1688 1

塔式起重机混凝土基础工程技术规程中,有荷载效应标准组合、荷载效应基本组合两种,从塔吊基础软件的有关计算书中,不知道(或看不出)塔吊基础软件计算中荷载效应标准组合、基本组合各在什么情况下使用?能否具体解答一下,谢谢专家指导! ...阅读全文

ttt 2010-09-12 6773 2

品茗塔基TBF2010 V1.2.0.242软件在计算塔机传至承台的荷载设计值时,将塔机传至承台荷载标准值全部乘1.35的系数,这是根据什么考虑的,JGJT187-2009 塔式起重机混凝土基础工程技术规程中未查到此要求,如果按塔吊说明书中提供的荷载值也要考虑此系数吗?问题补充:在荷载效应标准组合时,FV值为什么除1.2? ...阅读全文

ttt 2010-08-26 4939 2