xak
发帖时间:2013-05-28 14:18:02 楼主

规范中满堂脚手架立杆间距最大只有1.3*1.3m,那么1.5*1.5m时最大搭设高度能达到多少?如何计算?

Parallel、
回帖时间:2013-05-28 17:56:36 1楼

规范中没有具体的要求及说明,所以也没有具体的计算方法。依据现有规范说明,间距1.5m*1.5m情况下允许最大高度应也是不宜大于36m。大于36m的话方案就需组织专家论证了。
  • xak2013-05-29 08:00:49回复

    例如:钢管壁厚2.7mm,搭设高度24米,宽度18米,立杆间距1.5*1.5米,如何计算?

  • Parallel、2013-05-29 08:40:14回复

    软件脚手架模块中有满堂脚手架的计算。

其他类似问题

为什么满堂脚手架里没有盘扣式这个模块呢?如果要算盘扣式满堂脚手架时应该如何计算? ...阅读全文

豆豆252 2022-09-16 422 1

满堂脚手架计算时,“立杆计算长度系数u"选项,步距1.8米中:没有立杆间距1.5*1.5选项,如何处理? ...阅读全文

xak 2013-05-30 3401 1

脚手架放置位置——地基;地基类型中无“100厚C10素砼”选项,能添加吗? ...阅读全文

xak 2013-05-30 2835 1

满堂脚手架计算中:1、平台横向支撑钢管类型何意?2、立柱间纵向钢管支撑根数何意?3、脚手架放置位置——地基选项中无100厚C10素砼选项,怎么办? ...阅读全文

xak 2013-05-29 3386 1

规范中满堂脚手架立杆间距最大只有1.3*1.3m,那么1.5*1.5m时最大搭设高度能达到多少?如何计算? ...阅读全文

xak 2013-05-28 2897 1