同同
发帖时间:2010-08-09 12:20:02 楼主

1.落地卸料平台,平面构件,支撑钢管最大挠度计算里“700/150”是怎样计算?
2.高支模里防护棚,防护板里的板的结构受力没有计算?

小驴哥
回帖时间:2023-01-02 15:30:18 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-08-09 15:20:02 2楼

1、钢管最大的挠度计算,“700/150”,即取跨度的“1/150”。700是指其相应的跨度。

2、防护棚主要起到防护的作用,避免当上部有垂直荷载作用,直接导致下部人或物收到损伤。但防护棚上多铺设多层脚手板,作为缓冲。对于脚手板,材料类别很多,用的更多的是竹笆片脚手板,这种材料是无法准确计算出其强度的。

另外,对于这部分也没有必要验算,在荷载作用时,它起的主要作用是缓冲荷载,真正起作用的是底部的钢管架部分,所以只验算这部分能够满足即可。

其他类似问题

1.落地卸料平台,平面构件,支撑钢管最大挠度计算里“700/150”是怎样计算?2.高支模里防护棚,防护板里的板的结构受力没有计算? ...阅读全文

同同 2010-08-09 5948 2

这个取值资料在哪里可以查到呢? ...阅读全文

zyx 2018-04-16 5542 2

软件能不能计算流水对水中物体的冲击力 ...阅读全文

豆豆255 2023-01-09 335 1

临时施工通道,采光井采用钢管模板硬隔离做临时施工通道,如何计算其受力荷载。 ...阅读全文

吕刚峰 2017-09-23 2027 1

在品茗V9.5中柱模板柱箍计算(设置对拉螺杆)和原来的受力不同,我用木模板加固,木枋作为小梁,钢管作为主梁,主梁的受力中,木枋的间距比以前的版本取的大,同时小梁对主梁的力部知道怎么来的,我算了两天,竟然发现小梁对主梁的力是原来的10.95,这个就更看不懂了 ...阅读全文

小逸 2011-10-25 3588 1