释然
发帖时间:2011-10-31 18:05:12 楼主

拉环详图(主梁为槽钢)
角焊缝验算:
τf=NS/(he×lw)=37.67×103/(10×100)=37.67N/mm2 ≤ftw=140N/mm2
符合要求!
五、悬挑主梁整体稳定性验算
主梁轴向力:N =[(NSZ1+NSZ2)]/nz=[(15.41+7.66)]/1=23.07kN
压弯构件强度:σmax=Mmax/(γW)+N/A=3.56×106/(1.05×80.5×103)+23.07×103/1851=54.55N/mm2≤[f]=205N/mm2
符合要求!
受弯构件整体稳定性分析:
其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:
φb=(570tb/lh)×(235/fy)=570 ×9.5×58× 235 /(1500×140×235)=1.5
由于φb大于0.6,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到 φb值为0.88。
σ = Mmax/(φbWx)=3.56×106/(0.88×80.5×103)=50.13N/mm2≤[f]=205N/mm2
符合要求!
六、锚固段与楼板连接的计算
主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋
压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500
梁/楼板混凝土强度等级 C30

压环钢筋1

压环钢筋2
锚固点压环钢筋受力:N =0.73kN
压环钢筋验算:
σ=N/(2A)=2×N/πd2=2×0.73×103/(3.14×202)=1.15N/mm2≤[f]=50N/mm2
注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》10.9.8 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2
水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度
符合要求!

结论和建议:
1.钢丝绳强度,不符合要求!调整钢丝绳直径、型号!
2.花篮螺栓验算,不符合要求,增大花篮螺栓直径或减小卸荷间距!
3.拉环验算,不符合要求,增大拉环直径!

1、请专业人士帮我看看我的悬挑外架方案,为什么我把钢丝绳调得越高,花篮螺栓也就跟着调大,但是还是不能满足力的要求,只有钢丝绳直径和花篮螺栓直径调到很大后才能满足,这样在工地现场是不现实的。工地最多用20钢丝绳就够了。
2、另外钢丝绳绳夹方式有马鞍式、抱合式、骑马式不懂?有图片看看吗?我们常规做得就是钢丝绳直接在拉环里用U型卡扣扣住就行了。
3、花篮螺栓的拴紧绳夹螺帽时螺栓上所受力T(kN),花篮螺栓在螺纹处的有效直径de(mm),花篮螺栓抗拉强度设计值[ft](N/mm2)等有关他们的系数在哪本规范上去查得仔细些?

fany
回帖时间:2011-11-01 21:42:59 1楼

详细见悬挑架问题。

其他类似问题

拉环详图(主梁为槽钢) 角焊缝验算: τf=NS/(helw)=37.67103/(10100)=37.67N/mm2 ≤ftw=140N/mm2 符合要求!五、悬挑主梁整体稳定性验算 主梁轴向力:N =[(NSZ1+NSZ2)]/nz=[(15.41+7.66)]/1=23.07kN 压弯构件强度:σmax=Mmax/(γW)+N/A=3.56106/(1.0580.5103)+23.07103/1851=54.55N/mm2≤[f]=205N/mm2 符 ...阅读全文

释然 2011-10-31 4421 1

四、上拉杆件验算 钢丝绳型号 637 钢丝绳公称抗拉强度(N/mm2) 1850钢丝绳直径(mm) 21.5 钢丝绳不均匀系数α 0.82钢丝绳安全系数k 9 钢丝绳绳夹型式 马鞍式拴紧绳夹螺帽时螺栓上所受力T(kN) 12 钢丝绳绳夹数量[n] 3花篮螺栓在螺纹处的有效直径de(mm) 20 花篮螺栓抗拉强度设计值[ft](N/mm2) 80主梁拉环直径d(mm) 18 焊缝厚度h ...阅读全文

释然 2011-10-31 4341 2

外架悬挑专家论证,悬挑外架多高需要专家论证? ...阅读全文

豆豆923 2023-01-05 1563 1

求助各位大神,悬挑式工字钢扣件式脚手架的连墙件为钢管加钢筋(圆钢)焊接怎么计算 ...阅读全文

豆豆671 2021-11-25 466 1

悬挑外架悬挑梁主梁离地高度是指? ...阅读全文

明天更美好 2015-05-17 11072 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭