xiaoyl
发帖时间:2013-05-13 22:30:34 楼主

请问品茗安全设计除钢管落地脚手架外,其它的类型怎么调整横向杆在上还是纵向杆在上

谢谢

aotusnelin
回帖时间:2013-05-17 11:02:59 1楼

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011中队纵横向水平杆的布置有具体的说明。看看你到底是哪种情况的。
博乐
回帖时间:2013-05-14 09:17:47 2楼

您好,悬挑架的在选择横向水平杆或者纵向水平杆在上的位置是和落地架相同的。
  • xiaoyl2013-05-14 23:20:06回复

    比如,我现在需架设一个满堂架,用来堆放材料以及安放设备用。我现在用的是12版的软件,我都不知道选择那个类别来计算。用卸料平台的类别来计算,吧,好像是默认纵向杆受力。可我现场搭设是横向杆受力(方便铺设脚手板)。请问我怎么来改。谢谢

其他类似问题

请问品茗安全设计除钢管落地脚手架外,其它的类型怎么调整横向杆在上还是纵向杆在上谢谢 ...阅读全文

xiaoyl 2013-05-13 4179 2

单立杆静荷载计算 1、结构自重标准值NG1k (1)、立杆的自重标准值NG1k1 立杆1:NG1k1=Hs1m1=250.035=0.885kN 立杆2:NG1k1=Hs2m1=250.035=0.885kN (2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2 立杆1:步数n1=(Hs1-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2la(n1+1)=0.0281.5(16+1)=0.714kN 立杆2:步数n2=(Hs2- ...阅读全文

木—Tou人 2020-03-09 1785 1

装修脚手架作业层数是指在脚手架上可以承受工人在上面干活的层数还是? ...阅读全文

豆豆977 2020-07-18 2954 3

3排落地脚手架立杆高度怎么调整?手动布置架体时,调整立杆搭设高度都变成一样高,怎么调整各立杆使其不一样高度?内立杆底标高怎么调整? ...阅读全文

超凡脱俗 2021-10-25 660 0

双排落地扣件脚手架中纵向水平杆受力模型不准确:支座位置缺少主节点小横杆传递的荷载,建议优化,可能会影响到扣件的抗滑移。 ...阅读全文

爱瑞瑞 2017-10-20 2466 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭