石头
发帖时间:2011-10-28 10:53:27 楼主

后浇带支模体系计算,需要计算上面N层荷载叠加吗?

fany
回帖时间:2011-11-01 10:14:58 1楼

计算上可不需要多层叠加,考虑混凝土板可承受自身重量,变形量极小,后浇带仅仅缺失部分混凝土,且钢管无限刚度,最终的力都传递给底板。

其他类似问题

后浇带支模体系计算,需要计算上面N层荷载叠加吗? ...阅读全文

石头 2011-10-28 3960 1

下面是地下室后浇带支模架计算问题,上面顶板11层钢管脚手架,请问如何取值计算啊 ...阅读全文

ahua 2011-09-06 4100 2

如何在模板设计中设置后浇带架体布置? ...阅读全文

冷刺 2016-03-16 3668 2

请问一条梁有8跨,总长64m,验算模板及支架,架体长度取64m吗,还是取一跨8验算就行? ...阅读全文

豆豆799 2022-10-15 405 1

我想问一下,就是后浇带钢筋当时跟主体每层一块加工、绑扎、安装的,每层主体先浇筑了,但是浇筑后浇带是每层主体浇筑两个月后才浇筑的,用再出一次钢筋、模板的检验批吗? ...阅读全文

灰狐狸 2015-10-28 2536 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭