小逸
发帖时间:2011-10-23 20:12:23 楼主

品茗施工安全计划软件计算软件中、柱模板分段后新浇混凝土侧压力怎么变大了呢?模板分段为2后,侧压力竟然是模板分段位1的两倍,怎么回事?
问题补充:
根据 F=0.22rβ1β2V1/2这个公式,分段和不分段没有什么区别啊
在软件里面分段后,F变小了,这个在新的安全软件V9.5没有体现
柱箍受力时如何计算的,和以前的软件计算不同了,但现在不知道公式怎么出来的
问题补充:
在品茗V9.5中柱模板柱箍计算(设置对拉螺杆)和原来的受力不同,我用木模板加固,木枋作为小梁,钢管作为主梁,主梁的受力中,木枋的间距比以前的版本取的大,同时小梁对主梁的力部知道怎么来的,我算了两天,竟然发现小梁对主梁的力是原来的1÷0.95,这个就更看不懂了

西风瘦马
回帖时间:2011-10-24 10:16:07 1楼

你好。
安全V9.5版本中的模板计算均是依据现行规范,如JGJ162、JGJ166等计算的。柱模板(不采用对拉螺栓)计算公式是依据JGJ162,因JGJ162未提到设置对拉螺栓的计算方法,因此柱模板(设置对拉螺栓)的计算式跟过去的相同。
侧压力:如7m高的柱子,采用2次浇筑,每次3.5m,则软件应用时可将柱子看成3.5m高,另外稍加说明即可。

其他类似问题

品茗施工安全计划软件计算软件中、柱模板分段后新浇混凝土侧压力怎么变大了呢?模板分段为2后,侧压力竟然是模板分段位1的两倍,怎么回事?问题补充:根据 F=0.22rβ1β2V1/2这个公式,分段和不分段没有什么区别啊在软件里面分段后,F变小了,这个在新的安全软件V9.5没有体现柱箍受力时如何计算的,和以前的软件计算不同了, ...阅读全文

小逸 2011-10-23 2260 2

品茗施工安全计划软件计算软件中、柱模板分段后新浇混凝土侧压力怎么变大了呢?模板分段为2后,侧压力竟然是模板分段位1的两倍,怎么回事?问题补充:根据 F=0.22rβ1β2V1/2这个公式,分段和不分段没有什么区别啊在软件里面分段后,F变小了,这个在新的安全软件V9.5没有体现柱箍受力时如何计算的,和以前的软件计算不同了, ...阅读全文

小逸 2011-10-23 4157 1

在品茗V9.5中柱模板柱箍计算(设置对拉螺杆)和原来的受力不同,我用木模板加固,木枋作为小梁,钢管作为主梁,主梁的受力中,木枋的间距比以前的版本取的大,同时小梁对主梁的力部知道怎么来的,我算了两天,竟然发现小梁对主梁的力是原来的10.95,这个就更看不懂了 ...阅读全文

小逸 2011-10-25 3596 1

在品茗V9.5中柱模板柱箍计算(设置对拉螺杆)和原来的受力不同,我用木模板加固,木枋作为小梁,钢管作为主梁,主梁的受力中,木枋的间距比以前的版本取的大,同时小梁对主梁的力部知道怎么来的,我算了两天,竟然发现小梁对主梁的力是原来的10.95,这个就更看不懂了 ...阅读全文

小逸 2011-10-25 3547 2

具体异形梁为厂房预制马鞍板天沟梁,用来搁置屋面马鞍板,2根250*600梁中间夹700宽、100厚马鞍板问题补充:安全模板计算软件中无梁夹板的计算模型,只能把梁与板分成2根不相连接的梁?这样的计算不对!!!梁底木方下面的钢管(主梁)是2跨的,不是2跨!!!问题补充:请提供理论计算依据和计算书,注意梁底采用3根立杆,不是 ...阅读全文

黄先生 2011-09-26 4786 2