微凉清晨
发帖时间:2013-05-05 10:28:28 楼主

扣件式,梁板立柱不共用的梁模板计算中,梁跨度方向立柱间距提示输入300~1200之间的整数,是否表示该方向立柱最大间距为1200?这是有规范规定还是怎么来的呢?

yuan
回帖时间:2013-05-06 09:51:23 1楼

您好,这是我们再设计时结合各施工单位的经验给定的一个范围限值。

其他类似问题

扣件式,梁板立柱不共用的梁模板计算中,梁跨度方向立柱间距提示输入300~1200之间的整数,是否表示该方向立柱最大间距为1200?这是有规范规定还是怎么来的呢? ...阅读全文

微凉清晨 2013-05-05 6950 1

梁侧模梁跨方向的固定支撑间距怎么确定,计算结果中看不到具体的参数,是同梁侧小梁间距吗? ...阅读全文

小石头 2015-04-02 3646 1

如下图所示,梁跨度方向立杆间距不是都是300的模数吗?这450怎么解释?求指点 ...阅读全文

诸暨王老吉 2021-03-29 1538 3

梁模板计算中出现以下结论如何调整合理?1.小梁抗弯验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距或调整梁底支撑小梁悬挑长度! 2.小梁抗剪验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距或调整梁底支撑小梁悬挑长度! 3.小梁挠度验算,不满足要求!请减小梁跨度方向立柱间距或调整梁底支撑小梁悬挑长度! ...阅读全文

123456call 2017-02-22 9837 1

高度20米,梁不大,300*900最大,很多施工做法就是梁和板统一放线,规格1000*1000,然后在梁的位置加多一排钢管,步距1.8米梁立杆沿跨度方向间距如何确定,梁板立杆步距多少适合 ...阅读全文

wangwang 2019-07-17 2243 2