冰雪
发帖时间:2010-07-15 11:23:24 楼主

1、按以下程序打开品茗安全计算软件:
“CSC2010-HN→脚手架工程→悬挑式脚手架→普通型钢悬挑脚手架”,窗口中只有“钢丝绳卸荷设置”的选项,缺了 “支杆卸荷设置”的选项,因为在实际中,我们经常应用支杆斜撑上部架体进行卸荷。
2、按以下程序打开品茗安全计算软件:
“CSC2010-HN→脚手架工程→悬挑式脚手架→多排悬挑架主梁验算”,计算过程中缺少了对主梁的挠度(变形)验算。

小驴哥
回帖时间:2022-05-24 11:39:54 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了
徐凤年
回帖时间:2020-08-28 12:58:12 2楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-07-15 14:23:24 3楼

首先感谢您的提问:

1、软件里面有这块的,是点“支杆与拉绳”按钮。

2、多排悬挑架主梁验算,对挠度没有特殊要求,且抗弯强度和整体稳定性满足要求的情况下,型钢的挠度一般很小,故此处挠度验算不起控制作用,一般不做验算!
 

其他类似问题

1、按以下程序打开品茗安全计算软件:“CSC2010-HN→脚手架工程→悬挑式脚手架→普通型钢悬挑脚手架”,窗口中只有“钢丝绳卸荷设置”的选项,缺了 “支杆卸荷设置”的选项,因为在实际中,我们经常应用支杆斜撑上部架体进行卸荷。2、按以下程序打开品茗安全计算软件:“CSC2010-HN→脚手架工程→悬挑式脚手架→多排悬挑架主 ...阅读全文

冰雪 2010-07-15 3810 3

软件正版验证为什么不好用了,还有要下载插件也验证不了,请回答,谢谢 ...阅读全文

临风 2012-11-09 2881 2

塔吊基础计算模块中,采用按照规范分步计算确定风荷载时,塔帽形状只有锥形塔帽(当然JGJ187中目前也是只给出了该类型的相关参数值),但是实际现在很多塔吊都是平头式的,建议完善平头式塔吊的风荷载计算参数。 ...阅读全文

爱瑞瑞 2017-09-26 2099 1

CAD图怎么插入资料软件 ...阅读全文

莫问莫问 2018-04-16 1985 2

安全计算软件为何打不开,闪一下自动关闭 ...阅读全文

美丽世界 2011-11-28 3939 8