发帖时间:2011-09-07 15:51:55 楼主

我们现在建造的工程总高度93米,我用品茗安全计算软件(最新版)编制专项方案,我们要挑5次(18米挑一次),方案应怎么编制,最高出风压应取值多少?请指教,谢谢!

aijun12321
回帖时间:2011-09-07 17:45:17 1楼

安全计算软件V9.5版本中钢管悬挑脚手架,验算的时候只要计算离地面最高处那段型钢悬挑脚手架即可,风压在软件中会根据地区自动选择,主要是风压高度变化系数要按离地面最大高度处计算。在生成的施工方案中文字说明以及节点图中,写明型钢悬挑的位置(即所在楼层及标高)、本段悬挑架高度等相关信息。

其他类似问题

在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度? ...阅读全文

豆豆610 2023-03-13 3681 1

请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算? ...阅读全文

豆豆610 2023-03-07 385 1

悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。 ...阅读全文

豆豆872 2023-01-02 463 1

结构外部有悬挑阳台的,外锚固点为框架梁边 ...阅读全文

豆豆604 2022-07-21 651 4

悬挑脚手架提示边梁中配筋设置不合理:未设置梁底部或顶部贯通纵筋是什么 ...阅读全文

豆豆565 2022-06-28 334 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭