高大支模架梁250X700梁
4034
1
次楞验算4、最大支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=max[1.1×8.828×0.5,0.4×8.828×0.5+8.828×0.25]=4.855kN 正常使用极限状态 R'max=max[1.1×6.195×0.5,0.4×6.195×0.5+6.195×0.25]=3.407kN六、主楞验算主楞类型 钢管 主楞材料规格(mm) Ф48×3主楞合并根数 2 主楞弹性模量E(N/mm2) 206000主楞抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 主楞抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 120主楞截面惯性矩I(cm4) 10.78 主楞截面抵抗矩W(cm3) 4.49荷载折减系数 0.8 因主楞2根合并,验算时次楞传递荷载折减系数为0.8。 计算简图如下: 同前节计算过程,可依次解得: 承载能力极限状态:R1=1.194kN,R2=3.884kN,R3=1.194kN 正常使用极限状态:R'1=0.818kN,R'2=2.726kN,R'3=0.818kN 1、抗弯验算 主楞弯矩图(kN?m) σmax=Mmax/W=0.573×106/4490=127.595N/mm2≤[f]=205 N/mm2 符合要求! 2、抗剪验算 梁左侧剪力图(kN) τmax=2Qmax/A=2×3.136×1000/424=14.792N/mm2≤[τ]=120 N/mm2 符合要求! 3、挠度验算 梁左侧变形图(mm) νmax=0.748mm≤590/400=1.475 mm 符合要求!无对拉螺栓的梁,能否提供弯矩和剪力计算公式。
其他类似问题
次楞验算4、最大支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=max[1.18.8280.5,0.48.8280.5+8.8280.25]=4.855kN 正常使用极限状态 R'max=max[1.16.1950.5,0.46.1950.5+6.1950.25]=3.407kN六、主楞验算主楞类型 钢管 主楞材料规格(mm) Ф483主楞合并根数 2 主楞弹性模量E(N/mm2) 206000主楞抗弯强度设计值[f](N/mm ...阅读全文
释然 2011-08-07 4034 1
计算软件中,梁板共用体系和梁板不共用体系本质区别在哪?计算简图中,共用体系增设钢管扣件连接整体,有何区别 ...阅读全文
WO心戀破碎 2022-09-07 493 1
尽可能详细的描述您的问题,能更快被解答。如:您的软件版本、现场情况、图纸、工程文件等。 ...阅读全文
豆豆384 2016-05-13 2317 1
今天下午2点直播培训《高大支模架专项方案编辑基础技能案例解析》,欢迎大家发帖留言!点击进入培训网址:《高大支模架专项方案编辑基础技能案例解析》 ...阅读全文
竹简蓝 2018-03-13 2949 11
今天下午2点直播培训——《高大支模架方案编辑实例讲解》直播网址:www.pmddw.com/live_25.aspx欢迎回帖交流! ...阅读全文
竹简蓝 2018-01-31 5956 29