释然
发帖时间:2011-08-07 22:45:26 楼主

次楞验算
4、最大支座反力计算
承载能力极限状态
Rmax=max[1.1×8.828×0.5,0.4×8.828×0.5+8.828×0.1]=4.855kN
正常使用极限状态
R'max=max[1.1×6.195×0.5,0.4×6.195×0.5+6.195×0.1]=3.407kN
六、主楞验算
对拉螺栓水平向间距(mm) 500 主楞类型 钢管
主楞材料规格(mm) Ф48×3 主楞合并根数 2
主楞弹性模量E(N/mm2) 206000 主楞抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205
主楞抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 120 主楞截面惯性矩I(cm4) 10.78
主楞截面抵抗矩W(cm3) 4.49 荷载折减系数 0.8
因主楞2根合并,验算时次楞传递荷载折减系数为0.8。
计算简图如下:

同前节计算过程,可依次解得:
承载能力极限状态:R1=1.194kN,R2=3.884kN,R3=1.194kN
正常使用极限状态:R'1=0.818kN,R'2=2.726kN,R'3=0.818kN
1、抗弯验算

主楞弯矩图(kN?m)
σmax=Mmax/W=0.287×106/4490=63.822N/mm2≤[f]=205 N/mm2
符合要求!
能否提供承载能力极限状态:R1=1.194kN的计算公式和弯矩Mmax 0.287的计算公式。
问题补充:
高大支模架,有对拉螺栓的梁

逗逗二十八号
回帖时间:2011-08-08 09:04:12 1楼

您好,请参考一下回复内容:

其他类似问题

次楞验算4、最大支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=max[1.18.8280.5,0.48.8280.5+8.8280.1]=4.855kN 正常使用极限状态 R'max=max[1.16.1950.5,0.46.1950.5+6.1950.1]=3.407kN六、主楞验算对拉螺栓水平向间距(mm) 500 主楞类型 钢管主楞材料规格(mm) Ф483 主楞合并根数 2主楞弹性模量E(N/mm2) 206000 主 ...阅读全文

释然 2011-08-07 5200 1

主楞计算方式如何选,选简支梁还是三等跨连续梁,三等跨与四等跨连续梁的区别是啥 ...阅读全文

豆豆749 2020-11-08 775 1

是不是那个意思?还有次楞的间距怎么算 怎么200的梁间距九200呢 ...阅读全文

么么 2018-07-29 31607 2

是不是那个意思?还有次楞的间距怎么算 怎么200的梁间距九200呢 ...阅读全文

么么 2018-07-27 5307 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭