我国过去学习前苏联广泛采用TN-C 系统,在三相四线回路中不能切断 PEN线,普遍采用三极开关。停电维修时切断三根相线就认为已切断电源可以安全地进行维修,但维修时依然不时发生电击伤人等事故,这是因为回路的带 电导体并未做到完全隔离。设备的维修分机械维修和电气维修两类。机械维修不触及电气设备的带电导体,只需断开三根相线,设备不运转就可进行。电气 维修则可能接触所有的带电导体,包括三根相线和一根中性线。过去认为中性线系自接地的中性点引出,它和大地是同一电位,不会引发电气事故。其实不 然,接地极上存在电压降,中性线可能因各种原因而对地带电位,甚至带危险的电位。因此进行电气维修时不仅应断开相线,还应断开中性线,也即断开所 有的带电导体,它是带电导体电气隔离 (electrical isolation)的条件之一。在三 相四线回路中电气隔离可用四极开关来实现,也可在中性线串入一个隔离板, 在拉开三极开关后,拨开中性线上的隔离板来实现。所以装用四极开关并非实现电气隔离的唯一方式。