豆豆923
发帖时间:2024-04-16 17:20:49 楼主

为什么进行电气维修时应用四极开关作电气隔离?

奋斗
回帖时间:2024-04-19 17:00:23 1楼

我国过去学习前苏联广泛采用TN-C 系统,在三相四线回路中不能切断 PEN线,普遍采用三极开关。停电维修时切断三根相线就认为已切断电源可以安全地进行维修,但维修时依然不时发生电击伤人等事故,这是因为回路的带 电导体并未做到完全隔离。设备的维修分机械维修和电气维修两类。机械维修不触及电气设备的带电导体,只需断开三根相线,设备不运转就可进行。电气 维修则可能接触所有的带电导体,包括三根相线和一根中性线。过去认为中性线系自接地的中性点引出,它和大地是同一电位,不会引发电气事故。其实不 然,接地极上存在电压降,中性线可能因各种原因而对地带电位,甚至带危险的电位。因此进行电气维修时不仅应断开相线,还应断开中性线,也即断开所 有的带电导体,它是带电导体电气隔离 (electrical isolation)的条件之一。在三 相四线回路中电气隔离可用四极开关来实现,也可在中性线串入一个隔离板, 在拉开三极开关后,拨开中性线上的隔离板来实现。所以装用四极开关并非实现电气隔离的唯一方式。

其他类似问题

我在用计算中隔离开关与导线大小不能匹配,怎么才能进行对其进行匹配?有没有参照表格? ...阅读全文

软件之星 2014-03-15 2884 1

书名:电气装置应用(设计)指南出版社:中国电力出版社作者:法国施耐德电气出版日期:2017-07-01内容简介:施耐德电气推出的'电气装置应用(设计)指南'是专为从事电气装置设计、安装、检查或维护的电气工程师而编写的 以便于明白所做的工作是否符合靠前电工委员会(IEC)的靠前标准的规定。“哪些技术方案将保证满足一切有关的 ...阅读全文

豆豆589 2018-08-17 2558 0

我下载了两次电气符号图集为什么打开里面全是方块? ...阅读全文

豆豆815 2015-05-06 2381 1

主体混凝土施工时每层按轴线分了好多断 做电气的等电位、引下线、线管预埋是不是也和混凝土一样分好多段进行施工 ...阅读全文

专属 2015-08-28 2097 1

电气设备试验和试运行检验批容量每层都要做吗 ...阅读全文

豆豆922 2023-04-29 368 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭