奋斗
发帖时间:2024-04-15 17:40:30 楼主

电源进线处安装防火RCD 或 RCM  后常出现RCD 合不上闸或报警不止的情况,是否因正常泄漏电流太大而引起?

豆豆923
回帖时间:2024-04-16 11:17:57 1楼

一般情况下并非如此。我国建筑物一般采用三相四线供电。在三相回路中, 三相的泄漏电流I△的相位基本上也差120°,它们应相量相加而非算术相加,三相泄漏电流的相量和一般不超过300mA RCD的动作值,通常不会引起误动。


需要说明300mA的 ln 值是对生产、加工、储存木材、纸张、棉花之类的 可燃物以及多粉尘的火灾危险场所 (BE2 场所)的电源线路而言的。对于这类场所,为限制 RCD的 I, 值可增加其电源回路数以减小其正常泄漏电流 l△。对于一般场所,防火 RCD或 RCM 可 取 1A 或更大的I△n值,以避免其误动作。

其他类似问题

下载安全计算软件安装不到电脑上,如何解决,我是用户。 ...阅读全文

豆豆581 2016-12-15 1699 1

登录不上 ...阅读全文

豆豆915 2021-09-03 424 1

安装安全计算软件后需要安装驱动不? ...阅读全文

豆豆382 2020-11-15 570 1

施工资料特殊字符安装不上,点击目录下面的绿色的图标文件(fontins.exe)还是不行。 ...阅读全文

water 2012-12-06 3508 2

我想请问一下,现在消防楼梯间内,栏杆或扶手安装后必须满足净距要求,这个净距起算位置是怎么规定的? ...阅读全文

豆豆104319 2013-12-04 3254 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭