奋斗
发帖时间:2024-03-12 17:31:27 楼主

可否将农村中抽取地下水的地下电泵用在喷水池内?

豆豆923
回帖时间:2024-03-13 17:11:23 1楼

绝对不允许。现时农村中使用一种地下电泵来抽水。只需在地面打一小洞 孔深至有地下水处,将这种泵放入地下通电即可抽水。这种泵没有 PE 线,不接地,但对用这种地下泵抽水的人并没有电击危险。因为泵在地下深处而人在地 面上,人体不可能接触带故障电压的泵的外壳,而所用水管是绝缘的,不传导故障电压,所以不会电击伤人。现时发现有的承包商将这种地下抽水泵用在作 景观的喷水池内,这是十分危险的。因为一旦水泵电动机进水发生绝缘故障,设备外壳和水下带故障电压时,电源线路上的 RCD因设备外壳未接地而无法动 作,很易导致电击事故,在喷水池的电气设计、安装中应注意这一问题。