对浴室内电气线路的敷设和选用有何要求
139
1
浴室内的线路如为明敷或在埋设深度小于50mm 的墙内暗敷时,线路应为双重绝缘,即应为非金属护套的电缆或穿绝缘套管的电线。这样可提高线路绝缘水平,也可避免金属护套或套管导入故障电压的危险。另外,在0、1 区 及 2区内不应让与这些区内用电无关的线路进入,在这些区内也不允许安置线路接线盒。