奋斗
发帖时间:2024-02-27 17:18:03 楼主

对浴室内电源插座的设置有何要求?

豆豆923
回帖时间:2024-02-27 17:24:36 1楼

IEC 标准规定在0、1区和2区内不得设置插座,但有些发达国家规范中规 定了更高的要求,规定除电剃刀插座外,浴室内不允许装设其他电源插座。这是为防止一些不懂电气安全的人用临时线和插座板在沐浴时使用用电器具,导 致电击事故。须知人身湿透时不高的电压也能将人电击致死。在奥地利曾发生过沐浴人泡在浴缸里使用电吹风致死的事故。经模拟试验,如电吹风落入池内, 使用者这时去抓电吹风,通过人体的电流可超过500mA。奥地利也曾发生过一男童沐浴时,其四岁的妹妹戏将带电的电吹风投入浴盆内,致使男童电击致死 的事故。所以为策安全,沐浴时最好不使用用电器具,为此有些发达国家禁止在浴室内装设一般的电源插座,以杜绝这类事故的发生。


浴室内的电剃刀插座内装有问答10.3所叙的隔离变压器作保护分隔,因其一 、二次绕组间高度绝缘,二次回路虽然也是220V, 但它不接地,不构成故障电流返回电源的通路,不形成对地故障电压,所以使用这种电源插座时不存在 电击危险。这种插座内配置有防过载的热脱扣器,当用电功率超过规定值时 (一般为20VA)能自动切断电源,以避免隔离变压器过载烧坏。这样做也可杜绝在浴室内使用其他电器。