预言
发帖时间:2023-04-16 23:16:24 楼主

请问自动喷淋灭火系统管网检验批,地下室是按楼层做吗?还是防火分区或者还是?

豆豆9
回帖时间:2023-04-17 09:27:33 1楼

按楼层(也可以按信号阀和水流指示器去做)
  • 预言2023-04-17 16:48:52回复

    地下室的自动喷淋灭火系统喷淋水平干管、喷淋支管冲洗和压力试验一起做还是分开做的? 给水水平干管、立管冲洗和压力试验一起做还是分开做的?

  • 豆豆92023-04-17 17:46:22回复

    @ 问下施工员,如果找不到答案继续留言。能找到答案麻烦也留一下言。

  • 预言2023-04-18 14:53:47回复

    @ 豆豆9:施工员不清楚

  • 豆豆92023-04-19 09:27:25回复

    你好,你问的2个问题还是1个问题?通常立管和水平干管分开试压的,根据施工现场实际情况填写资料(施工现场试压的)试压是试压,冲洗是冲洗,是2个记录。 自动喷水灭火系统: 施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。检验批和施工记录对应起来。

  • 预言2023-04-19 11:01:27回复

    @两个问题,那给水水平干管和立管压力试验一起做还是分开做,给水水平干管和立管冲洗试验一起做还是分开做 豆豆9:

  • 豆豆92023-04-19 13:52:48回复

    @ 预言:你好都是分开的。你看一下上面回答你的工序。试压,冲洗。

  • 预言2023-04-22 12:01:23回复

    @ 豆豆9:我知道试压,冲洗工序是分开的。我问的是给水水平干管、立管是否一起做的试验

  • 豆豆92023-04-23 09:08:14回复

    @ 都是同一个道理。

其他类似问题

请问自动喷淋灭火系统管网检验批,地下室是按楼层做吗?还是防火分区或者还是? ...阅读全文

预言 2023-04-16 476 1

是每层都要做,还是可以多层合为一个检验批? ...阅读全文

豆豆428 2015-10-27 2062 1

检验批怎么划分?按系统分高区与低区那就两个检验批;按楼层有23层,8栋,请问可以按系统做吗? ...阅读全文

豆豆428 2015-10-27 2401 1

谁有消防喷淋系统安装的表格 有的话发我一份 哪怕是照片也行,635254308@qq.com,谢谢了 ...阅读全文

___ 晚 安 : 2014-11-17 3084 2

请问消防的消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统、应急照明系统都用到什么检验批? ...阅读全文

习惯 2018-11-07 1694 2

售前客服