预言
发帖时间:2023-03-30 16:41:48 楼主

漏电保护装置测试记录,漏保额定电压和额定电流不同是不是也得分开做一张表?额定电压有380V、220V;额定电流有16A、20A、40A

豆豆9
回帖时间:2023-04-03 09:20:41 1楼

可以按测试的部位去做

其他类似问题

漏电保护装置测试记录,漏保额定电压和额定电流不同是不是也得分开做一张表?额定电压有380V、220V;额定电流有16A、20A、40A ...阅读全文

预言 2023-03-30 369 1

1、如图字母和数字分别代表什么意思? 2、漏电动作电流:300mA,漏电动作时间是多少ms? ...阅读全文

豆豆793 2023-02-17 307 1

1、漏电保护装置测试记录表什么时候做的,是不是安装拉好线通电后才做的测试 2、绝缘电阻测试-电气装置送电检测调试记录-漏电保护装置测试记录-电气照明系统运行试验记录,这个顺序对不 ...阅读全文

豆豆793 2022-11-06 397 1

备用回路用做漏电保护器模拟漏电测试记录? ...阅读全文

︶ㄣ℃(_缃à盼 2016-05-27 2326 1

施工临时用电计算中电器元件选用表中,漏电保护器型号的编号是否有误 ...阅读全文

zhm 2010-07-14 4097 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭