豆豆793
发帖时间:2023-02-28 20:57:46 楼主

1、换气扇式的低压排风系统要不要做风口风量调试记录?
2、哪些系统需要做风口风量调试记录?
3、空调系统风管需要做强度和严密性测试记录?
4、普通法兰连接的矩形金属风管及配件加工制作质量检验记录-矩形风管都需要做吗?

豆豆9
回帖时间:2023-03-01 13:59:23 1楼

1、换气扇式的低压排风系统风口风量调试记录需要做的(根据每个地区验收要求为准)

2、通风系统都需要做风口风量调试记录。没有记录怎么证明到底有没有风量。

3、微压不需要做漏风检测漏风检测,其余都需要做强度和严密性性测试记录。

4、这个你问的是针对检验批质量验收记录?如果是就是所有风管都需要做。

  • 豆豆7932023-03-01 15:00:51回复

    第4点:不是检验批,广东地区施工记录来的

其他类似问题

1、换气扇式的低压排风系统要不要做风口风量调试记录?2、哪些系统需要做风口风量调试记录?3、空调系统风管需要做强度和严密性测试记录?4、普通法兰连接的矩形金属风管及配件加工制作质量检验记录-矩形风管都需要做吗? ...阅读全文

豆豆793 2023-02-28 512 1

中压风管漏风检测记录上工作压力和试验压力怎么填?图纸设计上也没说明。看GB50243-2002通风与空调工程施工与质量验收规范,也找不到,只看到有个漏风检测的公式,抽检20%,不低于一个系统。有没有知道的大神回复下。 ...阅读全文

寂寞的恶魔 2016-12-22 2324 1

安装质量检查记录是指检验批吗? ...阅读全文

豆豆19 2023-04-12 444 1

空 气 净 化 系 统 检 测 记 录怎么填写? ...阅读全文

豆豆926 2021-06-22 769 1

1、如图,排气扇需要什么资料 2、风管需要做哪些施工记录? 3、风管需要做检测吗? ...阅读全文

豆豆793 2023-02-15 522 1