奋斗
发帖时间:2023-01-11 14:02:24 楼主

脚手架拦腰杆的搭设,脚手架拦腰杆的搭设要求是什么?

豆豆923
回帖时间:2023-01-12 13:29:57 1楼

脚手架拦腰杆的搭设

作业脚手架一般需要在作业层搭设拦腰杆,其具体搭设形式可以参考JGJ80-2016规范中对于防护栏杆的要求:

临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成,防护栏杆应符合下列规定:

1防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置;

2当防护栏杆高度大于1.2m时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm;

3防护栏杆立杆间距不应大于2m;4挡脚板高度不应小于180mm。

因此我们可以知道,对于一般步距为1.8m的作业脚手架,一般的拦腰杆搭设为1.2m一道和0.6m一道;如果是步距在1.5m的作业脚手架,其拦腰杆同样可以按照1.2m和0.6m各一道的形式,需要注意的是,在拦腰杆的底部是需要加设挡脚板的,并且挡脚板的高度至少是180mm,也就是对应着现场的作业层需要加设挡脚板。

以上就是关于脚手架拦腰杆的搭设问题的解答,希望对你有帮助。
小丁小明
回帖时间:2023-01-12 13:00:00 2楼

需配合所采用的相应架体的规范要求来,普通钢管脚手架上栏杆上皮高度1.2m,中栏杆居中设置;盘扣外架防护栏杆在每侧作业面立杆的0.5m和1.0m的连接盘出布置两道水平杆。
豆豆341
回帖时间:2023-01-12 08:11:11 3楼

一步的中间就行。。。。。

其他类似问题

脚手架拦腰杆的搭设,脚手架拦腰杆的搭设要求是什么? ...阅读全文

奋斗 2023-01-11 4041 3

什么是独立塔架形式搭设脚手架 ...阅读全文

豆豆855 2021-10-15 570 3

落地式扣件脚手架搭设于二层屋面,搭设位置选项为混凝土楼板,但方案中未体现出相关信息;同时如何进行对楼板验算? ...阅读全文

xak 2013-08-12 3085 2

主楼脚手架有一面搭设于二层裙房屋面,板厚140mm,配筋直径10mm@120mm双层双向,砼标号C30;高度25米落地式搭设,如何验算对楼板影响? ...阅读全文

xak 2013-08-06 3574 1

楼板上搭设脚手架模块中:“施工层下设支架层数”何意?“支座周长”何意?二层楼板上搭设外脚手架如何验算? ...阅读全文

xak 2013-08-05 3277 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭