奋斗
发帖时间:2022-12-13 10:48:30 楼主

塔吊基础防雷接地做法

豆豆923
回帖时间:2022-12-13 17:14:04 1楼

塔吊基础防雷接地做法

由于塔吊整体高度比较高,且属于钢结构的机械设备,因此有需要做防雷接地。在《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019中的第8.1.9条明确了:基础的防雷接地应按现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33的规定执行。

关于接地做法,在JGJ33-2012中规定的是,塔式起重机的金属结构、轨道应有可靠的接地装置,接地电阻不得大于4Ω。在JGJ46-2005中规定的是,单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω。

关于防雷,在JGJ33-2012中规定的是,高位塔式起重机应设置防雷装置。在JGJ46-2005中规定的是,施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表5.4.2规定安装防雷装置。


表5.4.2中地区年均雷暴日(d)应按JGJ46-2005规范附录A执行。

以上就是关于塔吊基础防雷接地做法的相关要求,希望对你有帮助。

其他类似问题

塔吊基础防雷接地做法 ...阅读全文

奋斗 2022-12-13 4816 1

塔吊防雷接地有何标准可依,具体要求是? ...阅读全文

tiger 2011-05-08 4256 1

是否可以这样做?被嫌弃每张示意图都是一样的 ...阅读全文

孤鸿寄语 2016-03-26 2499 1

想问一下:塔吊基础做法 ...阅读全文

奋斗 2023-04-23 424 1

请问你们的基础防雷接地的检验批容量填写依据是什么啊?检验批容量是要按米来划分还是按建筑面积来划分啊? ...阅读全文

豆豆120 2016-12-21 2909 3