奋斗
发帖时间:2022-12-09 13:27:19 楼主

外脚手架搭设,外脚手架搭设流程

豆豆923
回帖时间:2022-12-12 09:51:15 1楼

外脚手架搭设

外脚手架搭设的一般流程为:预埋件设置→安装悬挑主梁→悬挑主梁上下支撑杆件设置→立杆定位点设置→立杆→纵、横向扫地杆→纵、横向横杆→立杆→纵、横向横杆→外斜杆/剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

这里面需要注意几个细节问题,如悬挑梁定位措施:通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm、外径Φ40mm的钢管或外径Φ25mm的钢筋,立杆套在其外,防止立杆滑移;如特殊部位的搭设:在悬挑结构部位,悬挑梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施;在楼梯部位,可采取阳台处的悬挑梁的上拉钢丝绳方法,或采用内置横压梁方法,横压梁搁置在楼梯间的两侧框架梁上,采用预埋件固定。因压梁布置在楼梯间处,因此需做好安全警示,铺设好人员上下踏步,以保证人员上下的安全等。

脚手架搭设过程中的技术措施有:

1、脚手架的构造体系应完整,脚手架应具有整体稳定性。

2、应根据施工方案计算得出的立杆纵横向间距选用定长的水平杆和斜杆,并应根据搭设高度组合立杆、基座、可调托撑和可调底座。

3、脚手架搭设步距不应超过2m。

4、脚手架的竖向斜杆不应采用钢管扣件。

5、当标准型(B型)立杆荷载设计值大于40kN,或重型(Z型)立杆荷载设计值大于65kN时,脚手架顶层步距应比标准步距缩小0.5m。

6、脚手架施工前应根据施工现场情况、地基承载力、搭设高度编制专项施工方案,并应经审核批准后实施。

7、操作人员应经过专业技术培训和专业考试合格后,持证上岗。脚手架搭设前,应按专项施工方案的要求对操作人员进行技术和安全作业交底。

8、对进入现场的脚手架构配件,使用前应对其质量进行复检。

9、经验收合格的构配件应按品种、规格分类码放,并应标挂数量、规格铭牌。构配件堆放场地应排水畅通、无积水。

10、脚手架搭设场地必须平整、坚实、有排水措施。

11、作业架连墙件、托架、悬挑梁固定螺栓或吊环等预埋件的设置,应按设计要求预埋。

12、脚手架立杆应定位准确,搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步距。

13、连墙件必须随脚手架高度上升在规定位置处设置,严禁任意拆除。

14、作业层设置应符合下列要求:

(9)、应满铺脚手板;

(10)、双排外作业架外侧应设挡脚板和防护栏杆,防护栏杆可在每层作业面立杆的0.5m和1.0m的连接盘处布置两道水平杆,并应在外侧满挂密目安全网;

(11)、作业层与主体结构间的空隙应设置水平防护网;

(12)、当采用钢脚手板时,钢脚手板的挂钩应稳固扣在水平杆上,挂钩应处于锁住状态。

15、加固件、斜杆必须与脚手架同步搭设。采用扣件钢管做加固件、斜撑时应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011的有关规定。

16、作业架顶层的外侧防护栏杆高出顶层作业层的高度不应小于1500mm。

17、当立杆处于受拉状态时,立杆的套管连接接长部位应采用螺栓连接。。

18、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

19、脚手架可分段搭设分段使用,应由工程项目技术负责人组织相关人员进行验收,符合专项施工方案后方可使用。

20、作业架立杆应定位准确,并应配合施工进度搭设,双排外作业架一次搭设高度不应超过最上层连墙件两步,且自由高度不应大于4m。

21、双排外作业架连墙件应随脚手架高度上升,在规定位置处同步设置,不得滞后安装和任意拆除。

其他类似问题

外脚手架搭设,外脚手架搭设流程 ...阅读全文

奋斗 2022-12-09 781 1

什么是独立塔架形式搭设脚手架 ...阅读全文

豆豆855 2021-10-15 566 3

落地式扣件脚手架搭设于二层屋面,搭设位置选项为混凝土楼板,但方案中未体现出相关信息;同时如何进行对楼板验算? ...阅读全文

xak 2013-08-12 3084 2

主楼脚手架有一面搭设于二层裙房屋面,板厚140mm,配筋直径10mm@120mm双层双向,砼标号C30;高度25米落地式搭设,如何验算对楼板影响? ...阅读全文

xak 2013-08-06 3569 1

楼板上搭设脚手架模块中:“施工层下设支架层数”何意?“支座周长”何意?二层楼板上搭设外脚手架如何验算? ...阅读全文

xak 2013-08-05 3266 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭