奋斗
发帖时间:2022-11-30 15:51:41 楼主

满堂脚手架需要检查什么?有人可以说说吗?

豆豆923
回帖时间:2022-12-01 10:05:22 1楼

满堂脚手架需要检查什么

满堂脚手架的检查项目可以参考《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011规范中的要求,主要检查内容有::施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收、架体防护、构配件材质、荷载、通道。

具体内容如下:

施工方案要求:1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算;2)专项施工方案应按规定进行审核、审批。

架体基础要求:1)架体基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施;2)架体底部应按规范要求设置垫板和底座,垫板规格应符合规范要求;3)架体扫地杆设置应符合规范要求。

架体稳定要求:1)架体四周与中部应按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆;2)架体应按规范要求设置水平剪刀撑或水平斜杆;3)当架体高宽比大于规范规定时应按规范要求与建筑结构拉结或采取增加架体宽度、设置钢丝绳张拉固定等稳定措施。

杆件锁定要求:1)架体立杆件间距,水平杆步距应符合设计和规范要求;2)杆件的接长应符合规范要求;3)架体搭设应牢固,杆件节点应按规范要求进行紧固。

脚手板要求是:1)作业层脚手板应满铺,铺稳、铺牢;2)脚手板的材质、规格应符合规范要求;3)挂扣式钢脚手板的挂扣应完全挂扣在水平杆上,挂钩处应处于锁住状态。

交底与验收主要看:1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录;2)架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收;3)搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。

架体防护主要检查:1)作业层应按规范要求设置防护栏杆;2)作业层外侧应设置高度不小于 180mm 的挡脚板;3)作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔 10m 应采用安全平网封闭。

构配件材质主要看:1)架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求;2)杆件的弯曲、变形和锈蚀应在规范允许范围内。

荷载主要有:1)架体上的施工荷载应符合设计和规范要求;2)施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。

最后一个是通道,主要检查:1)架体应设置供人员上下的专用通道;2)专用通道的设置应符合规范要求。

以上就是满堂脚手架的检查内容,希望对你有帮助。

其他类似问题

满堂脚手架需要检查什么?有人可以说说吗? ...阅读全文

奋斗 2022-11-30 457 1

为什么满堂脚手架里没有盘扣式这个模块呢?如果要算盘扣式满堂脚手架时应该如何计算? ...阅读全文

豆豆252 2022-09-16 424 1

满堂脚手架计算时,“立杆计算长度系数u"选项,步距1.8米中:没有立杆间距1.5*1.5选项,如何处理? ...阅读全文

xak 2013-05-30 3401 1

脚手架放置位置——地基;地基类型中无“100厚C10素砼”选项,能添加吗? ...阅读全文

xak 2013-05-30 2836 1

满堂脚手架计算中:1、平台横向支撑钢管类型何意?2、立柱间纵向钢管支撑根数何意?3、脚手架放置位置——地基选项中无100厚C10素砼选项,怎么办? ...阅读全文

xak 2013-05-29 3386 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭