锚杆排桩支护工序顺序

这个可以分两部分理解,先是排桩,开挖后再做锚杆,整体的施工流程一般是:场地平整~放线布桩~排桩施工~冠梁施工-挖土(到锚杆位置)-锚杆施工-挖土(到下层锚杆位置-第二层锚杆施工-养护(锚杆强度应达75%)~安装钢梁、垫铁、螺母~锚杆张拉锁定~基坑土方开挖。

这里面有些注意点,排桩(钻孔压浆桩):

①排桩必须隔桩施工,并应在灌注成桩24h后,再进行临桩成孔施工;

②护壁桩施工时,钻头对点准确,巳在相互垂直的两个方向控制钻杆垂直度;

③钻孔时先将钻头喷浆孔堵严,防止钻进中造成水泥浆输送管路堵塞。钻至设计孔底标高后,开动泵车向孔内注入水灰比为0.45-0.60的水泥浆,灌浆压力控制在l-10kPa,水泥可用普通硅酸盐水泥 42.5R,不得使用矿渣水泥;

④开始注浆时钻具应在孔底旋转lmin,然后边提钻边注浆。但要保证钻头进入水泥浆中lm,不得超出浆面;

⑤利用钻机自备吊钩将按设计规格的钢筋笼放入钻孔内,并固定在设计标高处,然后安放一长一短补浆管两根(DN20铁管,长管下端距孔底lm,短管出口在1/2桩长处);

⑥钢筋笼、补浆管安放结束后马上安装漏斗,向桩孔内填 20-40mm的碎石粗骨料。碎石和浆液的体积比约为 1:0.8。填骨料时应注意观察孔内浆面情况,防止堵孔。填料高度至桩顶标高以上不小于 20-40cm;

⑦补浆要将桩内的水及杂质挤出桩外,补浆压力2-10Mpa。先用长管补两次后,方可用短管补浆。其补浆间隔时间不超过45 min。补浆通常要多次反复进行,视桩顶面水泥浆饱满不再渗透为止。最后一次补浆,必须在水泥浆接近终凝前完成,注浆结束后应立即拔除补浆管洗净备用;

⑧进行多次补浆后,如发现补浆过程中骨料下沉应及时填补粗骨料,至桩顶标高不再下沉为止;

⑨在软弱地基上施工时,如成孔困难,可采取带浆钻进的方法钻孔,即在桩孔内注入水灰比为0.9的水泥浆,带水泥浆钻孔。钻至孔底标高后,再注入水灰比为0.45-0.6的水泥浆进行补浆;

⑩搅拌好的水泥浆过筛(用14mm×l4mm-18mm×18mm的筛子)后应存放在储浆罐内,并定时搅拌防止沉淀。存储时间不得超过45min。

锚杆:

①钻孔:锚杆施工前需做抗拔试验,测定锚杆的抗拔力是否符合设计要求。采用螺旋钻孔工艺,钻机就位后,保持其平稳牢固,并按设计要求调整倾角。锚杆与地面倾角宜为15-20°(图5),但不大于45°。锚杆成孔时,也应进行隔桩方法施工,且其每成一孔必须马上注入水泥浆,防止坍塌造成不均匀沉降。钻杆(用作锚杆)采用Ф45地质钻杆,用锥形螺纹接头连接;

②注浆:Ф50钻杆前端长度0.8m范围内,间距100-200mm呈梅花型均匀钻Ф3孔,用作出浆孔。锚杆内注水灰比为0.45-0.50水泥浆,注浆压力为5MPa,注浆时间根据注浆工艺实验确定。注浆、补浆程度(视钻孔出浆)以注满为止,补浆必须在水泥初凝前完成;

③养护:为加快工期,可在锚杆水泥浆内掺入早强剂,达到提前进行锚杆张拉目的。如锚杆设在冠梁上,锚杆通过冠梁部分设套管,将锚杆与冠梁隔开。注浆后养护不少于 5 d。当锚杆锚固体强度大于15MPa,养护强度须达到75%以上时方可进行张拉,养护期间可进行腰梁安装等张拉前的淮备工作;

④张拉与锁定:锚杆张拉前取0.1-0.2倍设计轴向力对锚杆张拉l-2次,使其各部位接触紧密,锚杆完全平直,然后分五次加荷张拉。每加一级荷载观测一段时间。

另外在组织施工时可先穿插进行挖土及降水工序,土挖至邻近地下水位时,降水工作基本完成。降水时要考虑降水对基坑周围地面产生沉降,适当设置回灌井,降水深度控制在基坑底部以下500-1000 mm处,挖土期间基坑边严禁大量堆载,地面堆载不得超过设计支护结构时采用的地面超载值。施工过程中应加强对相邻建筑物的沉降观测、垂直观测及支护系统的变形观测,发现异常可采取加大隔桩间距的方法进行钻桩处理,或及时找设计部门研究处理方案。

其他类似问题

锚杆排桩支护工序顺序 ...阅读全文

奋斗 2022-11-24 753 1

想问一下有关“锚拉排桩支护施工顺序” ...阅读全文

奋斗 2023-04-14 693 2

排桩土层锚杆支护缺点,排桩土层锚杆支护缺点有哪些 ...阅读全文

奋斗 2023-04-11 322 2

排桩支护计算 ...阅读全文

奋斗 2022-12-08 458 1

2m厚的粘土层,下面都是安山岩,边坡4m有四层楼房 ...阅读全文

Adolpha 2015-10-29 2051 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭