面板验算

375

2

豆豆469
发帖时间:2022-10-25 21:46:25 楼主

q1=max[1.2(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k ,1.35(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.9×Q1k]×b=max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.15)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(24+1.1)×0.15)+1.4×0.9×2.5] ×1=8.368kN/m
    q1静=[γG(G1k +(G2k+G3k)×h)×b] = [1.35×(0.1+(24+1.1)×0.15)×1]=5.218kN/m

    q1活=(γQφcQ1k)×b=(1.4×0.9×2.5)×1=3.15kN/m

里面的1.2和1.4怎么换成1.3和1.5呢

屋顶上的蜗牛
回帖时间:2022-10-26 08:50:39 1楼

你用的什么版本的软件,新版软件设置参数的时候可以勾选的
豆豆341
回帖时间:2022-10-26 08:12:20 2楼

ADGAXCDAFA321F3A21SDGFSA1G31F65DS4G
  • 豆豆4692022-10-26 08:43:59回复

    你这是回复的啥玩意

其他类似问题

q1=max[1.2(G1k +(G2k+G3k)h)+1.4Q1k ,1.35(G1k +(G2k+G3k)h)+1.40.9Q1k]b=max[1.2(0.1+(24+1.1)0.15)+1.42.5,1.35(0.1+(24+1.1)0.15)+1.40.92.5] 1=8.368kN/m q1静=[γG(G1k +(G2k+G3k)h)b] = [1.35(0.1+(24+1.1)0.15)1]=5.218kN/m q1活=(γQφcQ1k)b=(1.40.92.5)1=3.15kN/m 里面的1.2和1.4怎么换成1.3和1.5呢 ...阅读全文

豆豆469 2022-10-25 375 2

2015版安全计算软件模板验算时,面板怎么只能选取简支梁计算? ...阅读全文

夜风 2015-06-18 3549 1

模板缺抗剪强度验算 ...阅读全文

琴儿 2014-05-25 3869 2

模板支架立杆间距为900,根据《建筑施工模板安全技术规范》5.2.1"面板可按简支跨计算"的规定,另据现实,楼板面板应搁置在梁侧模板上,因此本例以简支梁,取1m单位宽度计算是否不正确。计算宽度是否应该取900 ...阅读全文

爱部落 2019-01-24 1488 2

1、梁底支撑700X1200梁底面板计算宽度?是梁跨方向,还是梁宽方向 2、V10.5软件升级后就计算不过了,咋回事哦 ...阅读全文