豆豆969
发帖时间:2022-07-26 17:43:26 楼主

矩形板式基础计算书

????计算依据:

????1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019

????2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

????3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

?一、塔机属性

塔机型号

QTZ80(5610Y-6)-徐工

塔机独立状态的最大起吊高度H0(m)

40

塔机独立状态的计算高度H(m)

43

塔身桁架结构

方钢管

塔身桁架结构宽度B(m)

1.6

?二、塔机荷载

?

塔机竖向荷载简图

???1、塔机自身荷载标准值

塔身自重G0(kN)

226.38

起重臂自重G1(kN)

61.82

起重臂重心至塔身中心距离RG1(m)

24.13

小车和吊钩自重G2(kN)

2.24

小车最小工作幅度RG2(m)

2

最大起重荷载Qmax(kN)

60

最大起重荷载至塔身中心相应的最大距离RQmax(m)

12.97

最大起重力矩M2(kN.m)

800

平衡臂自重G3(kN)

37.55

平衡臂重心至塔身中心距离RG3(m)

6.27

平衡块自重G4(kN)

149

平衡块重心至塔身中心距离RG4(m)

11.44

???2、风荷载标准值ωk(kN/m2)

工程所在地

江苏 徐州市

基本风压ω0(kN/m2)

工作状态

0.2

非工作状态

0.35

塔帽形状和变幅方式

锥形塔帽,小车变幅

地面粗糙度

B类(田野、乡村、丛林、丘陵及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区)

风振系数βz

工作状态

1.586

非工作状态

1.626

风压等效高度变化系数μz

1.297

风荷载体型系数μs

工作状态

1.95

非工作状态

1.95

风向系数α

1.2

塔身前后片桁架的平均充实率α0

0.35

风荷载标准值ωk(kN/m2)

工作状态

0.8×1.2×1.586×1.95×1.297×0.2=0.77

非工作状态

0.8×1.2×1.626×1.95×1.297×0.35=1.382

???3、塔机传递至基础荷载标准值

工作状态

塔机自重标准值Fk1(kN)

226.38+61.82+2.24+37.55+149=476.99

起重荷载标准值Fqk(kN)

60

竖向荷载标准值Fk(kN)

476.99+60=536.99

水平荷载标准值Fvk(kN)

0.77×0.35×1.6×43=18.542

倾覆力矩标准值Mk(kN·m)

61.82×24.13+2.24×12.97-37.55×6.27-149×11.44+0.9×(800+0.5×18.542×43)=659.559

非工作状态

竖向荷载标准值Fk'(kN)

Fk1476.99

水平荷载标准值Fvk'(kN)

1.382×0.35×1.6×43=33.279

倾覆力矩标准值Mk'(kN·m)

61.82×24.13+2.24×2-37.55×6.27-149×11.44-0.5×33.279×43=1159.3

???4、塔机传递至基础荷载设计值

工作状态

塔机自重设计值F1(kN)

1.2Fk11.2×476.99=572.388

起重荷载设计值FQ(kN)

1.4Fqk1.4×60=84

竖向荷载设计值F(kN)

572.388+84=656.388

水平荷载设计值Fv(kN)

1.4Fvk1.4×18.542=25.959

倾覆力矩设计值M(kN·m)

1.2×(61.82×24.13+2.24×12.97-37.55×6.27-149×11.44)+1.4×0.9×(800+0.5×18.542×43)=1007.228

非工作状态

竖向荷载设计值F'(kN)

1.2Fk'1.2×476.99=572.388

水平荷载设计值Fv'(kN)

1.4Fvk'1.4×33.279=46.591

倾覆力矩设计值M'(kN·m)

1.2×(61.82×24.13+2.24×2-37.55×6.27-149×11.44)-1.4×0.5×33.279×43=1534.26

?三、基础验算

?

基础布置图

基础布置

基础长l(m)

5.5

基础宽b(m)

5.5

基础高度h(m)

1.4

基础参数

基础混凝土强度等级

C35

基础混凝土自重γc(kN/m3)

25

基础上部覆土厚度h(m)

0

基础上部覆土的重度γ(kN/m3)

19

基础混凝土保护层厚度δ(mm)

50

地基参数

地基承载力特征值fak(kPa)

220

基础宽度的地基承载力修正系数ηb

0.3

基础埋深的地基承载力修正系数ηd

1.6

基础底面以下的土的重度γ(kN/m3)

19

基础底面以上土的加权平均重度γm(kN/m3)

19

基础埋置深度d(m)

0

修正后的地基承载力特征值fa(kPa)

234.25

????基础及其上土的自重荷载标准值:

????Gk=blhγc=5.5×5.5×1.4×25=1058.75kN

????基础及其上土的自重荷载设计值:G=1.2Gk=1.2×1058.75=1270.5kN

????荷载效应标准组合时,平行基础边长方向受力:

????Mk''=G1RG1+G2RG2-G3RG3-G4RG4-0.5Fvk'H/1.2

???????=61.82×24.13+2.24×2-37.55×6.27-149×11.44-0.5×33.279×43/1.2

???????=1040.051kN·m

????Fvk''=Fvk'/1.2=33.279/1.2=27.733kN

????荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力:

????M''=1.2×(G1RG1+G2RG2-G3RG3-G4RG4)-1.4×0.5Fvk'H/1.2

???????=1.2×(61.82×24.13-2.24×2+37.55×6.27-149×11.44)-1.4×0.5×33.279×43/1.2

???????=1367.311kN·m

????Fv''=Fv'/1.2=46.591/1.2=38.826kN

????基础长宽比:l/b=5.5/5.5=1≤1.1,基础计算形式为方形基础。

????Wx=lb2/6=5.5×5.52/6=27.729m3

????Wy=bl2/6=5.5×5.52/6=27.729m3

????相应于荷载效应标准组合时,同时作用于基础X、Y方向的倾覆力矩:

????Mkx=Mk''b/(b2+l2)0.5=1159.3×5.5/(5.52+5.52)0.5=819.749kN·m

????Mky=Mk''l/(b2+l2)0.5=1159.3×5.5/(5.52+5.52)0.5=819.749kN·m

??1、偏心距验算

???(1)、偏心位置

????相应于荷载效应标准组合时,基础边缘的最小压力值:

????Pkmin=(Fk+Gk)/A-Mkx/Wx-Mky/Wy

???????=(476.99+1058.75)/30.25-819.749/27.729-819.749/27.729=-8.357<0

????偏心荷载合力作用点在核心区外。

?

???(2)、偏心距验算

????偏心距:e=(Mk+FVkh)/(Fk+Gk)=(1159.3+33.279×1.4)/(476.99+1058.75)=0.785m

????合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离:

????a=(5.52+5.52)0.5/2-0.785=3.104m

????偏心距在x方向投影长度:eb=eb/(b2+l2)0.5=0.785×5.5/(5.52+5.52)0.5=0.555m

????偏心距在y方向投影长度:el=el/(b2+l2)0.5=0.785×5.5/(5.52+5.52)0.5=0.555m

????偏心荷载合力作用点至eb一侧x方向基础边缘的距离:b'=b/2-eb=5.5/2-0.555=2.195m

????偏心荷载合力作用点至el一侧y方向基础边缘的距离:l'=l/2-el=5.5/2-0.555=2.195m

????b'l'=2.195×2.195=4.817m2≥0.125bl=0.125×5.5×5.5=3.781m2

????满足要求!

??2、基础底面压力计算

????荷载效应标准组合时,基础底面边缘压力值

????Pkmin=-8.357kPa

????Pkmax=(Fk+Gk)/3b'l'=(476.99+1058.75)/(3×2.195×2.195)=106.272kPa

??3、基础轴心荷载作用应力

????Pk=(Fk+Gk)/(lb)=(476.99+1058.75)/(5.5×5.5)=50.768kN/m2

??4、基础底面压力验算

????(1)、修正后地基承载力特征值

????fakbγ(b-3)

??????=220.00+0.3×19×(5.5-3)=234.25kPa

????(2)、轴心作用时地基承载力验算

????Pk=50.768kPa≤fa=234.25kPa

????满足要求!

????(3)、偏心作用时地基承载力验算

????Pkmax=106.272kPa≤1.2fa=1.2×234.25=281.1kPa

????满足要求!

??5、基础抗剪验算

?

????基础有效高度:h0=h-δ=1400-(50+20/2)=1340mm

????X轴方向净反力:

????Pxmin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(476.990/30.250-(1040.051+27.733×1.400)/27.729)=-31.238kPa

????Pxmax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(476.990/30.250+(1040.051+27.733×1.400)/27.729)=73.812kPa

????假设Pxmin=0,偏心安全,得

????P1x=((b+B)/2)Pxmax/b=((5.500+1.600)/2)×73.812/5.500=47.643kPa

????Y轴方向净反力:

????Pymin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wy)=1.35×(476.990/30.250-(1040.051+27.733×1.400)/27.729)=-31.238kPa

????Pymax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wy)=1.35×(476.990/30.250+(1040.051+27.733×1.400)/27.729)=73.812kPa

????假设Pymin=0,偏心安全,得

????P1y=((l+B)/2)Pymax/l=((5.500+1.600)/2)×73.812/5.500=47.643kPa

????基底平均压力设计值:

????px=(Pxmax+P1x)/2=(73.812+47.643)/2=60.728kPa

????py=(Pymax+P1y)/2=(73.812+47.643)/2=60.728kPa

????基础所受剪力:

????Vx=|px|(b-B)l/2=60.728×(5.5-1.6)×5.5/2=651.303kN

????Vy=|py|(l-B)b/2=60.728×(5.5-1.6)×5.5/2=651.303kN

????X轴方向抗剪:

????h0/l=1340/5500=0.244≤4

????0.25βcfclh0=0.25×1×16.7×5500×1340/1000=30769.75kN≥Vx=651.303kN

????满足要求!

????Y轴方向抗剪:

????h0/b=1340/5500=0.244≤4

????0.25βcfcbh0=0.25×1×16.7×5500×1340/1000=30769.75kN≥Vy=651.303kN

????满足要求!

?四、基础配筋验算

基础底部长向配筋

HRB400 Φ20@150

基础底部短向配筋

HRB400 Φ20@150

基础顶部长向配筋

HRB400 Φ20@150

基础顶部短向配筋

HRB400 Φ20@150

基础竖向连接筋

HRB400 Φ14@450

??1、基础弯距计算

????基础X向弯矩:

????M=(b-B)2pxl/8=(5.5-1.6)2×60.728×5.5/8=635.02kN·m

????基础Y向弯矩:

????M=(l-B)2pyb/8=(5.5-1.6)2×60.728×5.5/8=635.02kN·m

??2、基础配筋计算

????(1)、底面长向配筋面积

????αS1=|M|/(α1fcbh02)=635.02×106/(1×16.7×5500×13402)=0.004

????ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.004)0.5=0.004

????γS1=1-ζ1/2=1-0.004/2=0.998

????AS1=|M|/(γS1h0fy1)=635.02×106/(0.998×1340×360)=1319mm2

????基础底需要配筋:A1=max(1319,ρbh)=max(1319,0.0015×5500×1400)=11550mm2

????基础底长向实际配筋:As1'=11833.332mm2≥A1=11550mm2

????满足要求!

????(2)、底面短向配筋面积

????αS2=|M|/(α1fclh02)=635.02×106/(1×16.7×5500×13402)=0.004

????ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.004)0.5=0.004

????γS2=1-ζ2/2=1-0.004/2=0.998

????AS2=|M|/(γS2h0fy2)=635.02×106/(0.998×1340×360)=1319mm2

????基础底需要配筋:A2=max(1319,ρlh)=max(1319,0.0015×5500×1400)=11550mm2

????基础底短向实际配筋:AS2'=11833.332mm2≥A2=11550mm2

????满足要求!

????(3)、顶面长向配筋面积

????基础顶长向实际配筋:AS3'=11833.332mm2≥0.5AS1'=0.5×11833.332=5916.666mm2

????满足要求!

????(4)、顶面短向配筋面积

????基础顶短向实际配筋:AS4'=11833.332mm2≥0.5AS2'=0.5×11833.332=5916.666mm2

????满足要求!

????(5)、基础竖向连接筋配筋面积

????基础竖向连接筋为双向HRB400 14@450。

?五、配筋示意图

?

基础配筋图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F,Fk,Mk,Fvk,Fv.软件是品茗建筑云安全计算软件V1.2。

屋顶上的蜗牛
回帖时间:2022-08-11 10:47:50 1楼

你的加密锁编号是多少?

其他类似问题

矩形板式基础计算书 ????计算依据: ????1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019 ????2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 ????3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ?一、塔机属性 塔机型号 QTZ80(5610Y-6)-徐工 塔机独立 ...阅读全文

豆豆969 2022-07-26 645 1

请问:塔式起重机的用电是否有规定必须从总配电箱接入开关箱,而不允许通过分配电箱? ...阅读全文

豆豆781 2015-08-25 2409 2

麻烦问一下:关于塔式起重机的接电是否必须直接从总配电箱接入开关箱,中间不需通过分配电箱? ...阅读全文

豆豆781 2015-08-25 2842 1

安全计算软件里的塔吊基础,在选择十字基础计算时,计算书里为什么没有抗倾覆计算?4桩基础计算中同样也没有? ...阅读全文

新琪日 2016-03-21 3010 1

作用在基础上的水平荷载怎么输入不同省份出来的值都是一样的。而且说明书上没有其荷载值QTZ63(C5013) ...阅读全文

暗夜 2012-01-02 3911 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭