文奇酒刘
发帖时间:2021-07-23 16:31:43 楼主

 1 模板支架搭设高度H:3m<8m
    2 模板支架搭设跨度B:16m<18m
    3 施工总荷载:
    S=1.3×(G1k+G2k×a+G3k×a)+1.5×γL×Q1k
    =1.3×(0.9+24×0.16+1.1×0.16)+1.5×0.9×2.5
    =9.766 kN/m2 < 15 kN/m2
    4 集中线荷载:
    S=b[1.3×(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.5×γL×Q1k]
    =0.35×[1.3×(0.9+24×0.6+1.5×0.6)+1.5×0.9×2.5]
    =8.552 kN/m < 20 kN/m
    

    综上可知,根据住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 建办质(2018) 31号,此模板工程属"危险性较大的分部分项工程范围",条文规定:施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施

标准不是施工总荷载10kn/m2以上

线性荷载15kn/m以上吗?


海歌
回帖时间:2021-08-02 16:23:29 1楼

危险性较大的分部分项工程安全管理规定中,危大工程都要做专项方案。只有超过一定规模的危大工程,才需要专家论证。
豆豆392
回帖时间:2021-07-26 08:44:51 2楼

不知道啊哥哥我也不知道
  • 文奇酒刘2021-07-26 09:05:56回复

    支模架搭设跨度大于10m了,我没仔细看

文奇酒刘
回帖时间:2021-07-23 17:04:06 3楼

还是说只要是工具式模板就归类于危大工程?
  • 混凝土人2021-07-23 22:12:54回复

    不是的,你这个荷载没有超过,但是跨度超了,所以属于危大工程。

  • 文奇酒刘2021-07-26 09:03:37回复

    OK,谢谢,一般危大工程10m,需专家论证18m(跨度)