JJ
发帖时间:2021-07-22 16:53:40 楼主

双排脚手架计算荷载时,出现了一个0.035,从何而来的?

海歌
回帖时间:2021-08-02 16:32:25 1楼

先一个接近数值,宁大勿小。
JJ
回帖时间:2021-07-30 08:39:56 2楼

还有,外架计算时,查询每米立杆承受的结构自重标准值时,查询表内横距纵距与现场实际并不一致,如何取值?比如现场横距0.9,查询表内只有1.05、0.8。
JJ
回帖时间:2021-07-30 08:33:50 3楼

我在问一个问题,我的项目屋面架构层有部分梁板悬挑,通过悬挑型钢作为其模板支撑,采用那个模块计算?
豆豆14
回帖时间:2021-07-27 17:42:48 4楼

0.035为水平钢管的自重
JJ
回帖时间:2021-07-26 09:08:46 5楼

荷载计算问题

荷载计算中的0.035,是代表什么东西?

承载能力极限状态
    q=1.2×(0.035+Gkjb×la/(n+1))+1.4×Gk×la/(n+1)=1.2×(0.035+0.3×1.5/(3+1))+1.4×3×1.5/(3+1)=1.752kN/m
    正常使用极限状态
    q'=(0.035+Gkjb×la/(n+1))+Gk×la/(n+1)=(0.035+0.3×1.5/(3+1))+3×1.5/(3+1)=1.273kN/m

豆豆14
回帖时间:2021-07-22 17:12:43 6楼

可以截图上传看一下吗

其他类似问题

双排脚手架计算荷载时,出现了一个0.035,从何而来的? ...阅读全文

JJ 2021-07-22 713 6

基本参数中选择JGJ130和JGJ162为计算依据时,面板验算在计算q1和q1活的时候,活荷载只计算了Q2K, 基本参数中选择GB51210为计算依据时,面板验算在计算q1和q1活的时候,活荷载计算了Q1K+Q2K, JGJ130第5.4.4条计算立杆段的轴向力设计值N公式中,ΣNQk———可变荷载对立杆产生的轴向力标准值总和(kN)。这个总和是不是要Q ...阅读全文

颓废的建造师 2022-10-15 352 1

塔吊基础设计中没有风荷载的地区地面粗糙类别选项 ...阅读全文

cool 2020-05-12 850 1

请问,品茗安全计算软件,模板模块中,同样规格梁:400x600 危险性分析中的线荷载计算、梁模板中的线荷载计算两者存在区别,如何理解 集中线荷载:(危险性分析内容) 宽度b=梁宽=0.4 活载控制时荷载组合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.90.4[1.2(0.9+240.6+1.50.6)+1.42] ...阅读全文

豆豆818 2015-03-07 6048 2

我用的2011V9.5版本在进行梁模板(扣件式)计算取值的时候,在取模板自重标准值的时候,我们软件是按照模板安全技术规范4.1.1节中表4.1.1楼板模板自重标准值表格取值的,而楼板模板及其支架为取值为0.75KN/㎡(楼层高度为4m以下),但楼层高度超过4米是还是按这个取值吗,还是有什么计算方法,如果没有的话可以按照珊瑚版中 ...阅读全文

豆豆 2011-12-12 7690 2