豆豆63
发帖时间:2021-03-25 09:14:05 楼主

一般性楼盖验算中荷载参数栏立杆传递荷载标准值怎么取值?

开始懂了6666
回帖时间:2021-03-28 09:02:52 1楼

根据你的支模方式,计算,提取立杆荷载。


逗逗567
回帖时间:2021-03-26 10:06:33 2楼

在落地式脚手架中,点开设计计算,提取出立杆荷载。

其他类似问题

一般性楼盖验算中荷载参数栏立杆传递荷载标准值怎么取值? ...阅读全文

豆豆63 2021-03-25 735 2

我再计算时,对“每根立杆传递荷载的标准值”是取的梁模板计算书中“立杆验算”中的“稳定性计算”的“立杆最大值”。但是由于立杆最大受力为14.343KN,因此楼盖验算即便是“施工层下设支架层数”选到了4层,但仍然算不过。但是施工层下的4层已经是最底层了。这种情况应该怎么处理?这种情况一定要计算通过才行吗?求解 ...阅读全文

jebiy 2018-03-09 6427 2

当前施工层每根立杆传递荷载怎么取值呢 ...阅读全文

叶Tao 2014-11-24 9643 3

模板支架对混凝土楼盖影响分析计算书 问题一、工程属性新浇楼板单元名称 4B轴、C轴/1轴、2轴 当前施工层 第5层 当前施工层楼板厚度h5(mm) 150 第4层层高H4(m) 5.1 第4层混凝土楼板厚度h4(mm) 130 第3层层高H3(m) 4.5 第3层混凝土楼板厚度h3(mm) 120 板单元计算长度Bl(m) 6 板单元计算宽度Bc(m) 5 二、模板支架搭设参数楼层 ...阅读全文

河山 2017-03-28 4565 1

模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义? ...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1269 2