发帖时间:2021-01-28 10:49:39 楼主

柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度    我要怎么去调?

云中飞鹤
回帖时间:2021-01-29 11:08:47 1楼

就是加宽格构柱啊
  • 2021-03-01 08:55:21回复

    我加宽了格构柱还是没有用?格构柱本来是450*450现在加到550*550都没用,而且采用JGJ/T187-2019计算就可以通的过,而采用DB33/T1053-2008就通不过。

逗逗567
回帖时间:2021-01-29 08:43:25 2楼

建议你先核实下荷载参数填写是否正确,尤其是水平荷载和倾覆力矩 ,可以向厂家再核实下说明书中的荷载是否为标准值,如果没问题的话可以根据计算书中不通过的位置做相关调整。
  • 2021-03-01 08:56:25回复

    我加宽了格构柱还是没有用?格构柱本来是450*450现在加到550*550都没用,而且采用JGJ/T187-2019计算就可以通的过,而采用DB33/T1053-2008就通不过。

其他类似问题

柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度 我要怎么去调? ...阅读全文

2021-01-28 757 2

求解,为什么总是出现格构柱尺寸和桩直径不适宜的提醒。 ...阅读全文

Tracy 2014-04-04 3094 2

格构柱塔吊基础,格构柱塔吊基础规范 ...阅读全文

奋斗 2022-12-20 1300 1

塔吊格构式基础能用钢板与格构柱连接么?问题补充:品茗2011安全计算好像没这方面的,有大虾有这方面的计算书么? ...阅读全文

风流东去 2011-07-19 3341 1

格构柱塔吊基础里计算没有钢平台的计算,没有四个格构柱撑拉的计算? ...阅读全文

wu 2010-07-15 4516 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭