豆豆634
发帖时间:2020-08-04 10:49:10 楼主

主梁采用的双钢管,这个W是不是要乘以2?  就是4490*2

逗逗567
回帖时间:2020-08-05 08:46:31 1楼

那个主梁根数你调整为2,就是双钢管

其他类似问题

主梁采用的双钢管,这个W是不是要乘以2? 就是4490*2 ...阅读全文

豆豆634 2020-08-04 658 1

根据《规范》JGJ231-2010,可变荷载中,泵送、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载标准值取垂直永久荷载的2%。能否这样理解:设板厚为400mm,板模板自重标准值=0.5KN/㎡,混凝土自重标准=24KN/m,钢筋自重=1.1KN/m,则垂直永久荷载=0.5+(24+1.1)X0.4=10.54KN/㎡。 ...阅读全文

时光&淡泊 2020-03-18 971 1

板模板(盘扣式)验算,如何解决抗倾覆不满足要求 ...阅读全文

豆豆720 2014-12-11 5550 1

你好客服,这里为什么不能调整为3个 ...阅读全文

豆豆97 2022-01-05 654 2

在做板下支撑安全计算的时候,选择扣件式计算150mm板,8m层高能过,选择盘扣架计算,算不过,一样的板厚,一样的间距,弯应力大了几十,什么原因? ...阅读全文

喜洋洋 2016-01-16 2206 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭