三个石头
发帖时间:2020-06-01 20:30:04 楼主

高支模区域长度78米,宽度45米,高度9米,在长度中间(39米处)有伸缩缝,伸缩缝左右两侧各有框架梁,请问进行高支模计算时候,是仅仅计算39?45米的范围作为计算样本,还是计算78米?45米作为计算样本?

品茗邓文梓
回帖时间:2020-06-03 10:07:42 1楼

伸缩缝两端是一起搭设和浇筑的话,按78米*45米的长宽,虽然中间伸缩缝为独立支撑,水平杆还是可以拉通。
  • 三个石头2020-06-04 22:28:59回复

    谢谢

其他类似问题

高支模区域长度78米,宽度45米,高度9米,在长度中间(39米处)有伸缩缝,伸缩缝左右两侧各有框架梁,请问进行高支模计算时候,是仅仅计算39?45米的范围作为计算样本,还是计算78米?45米作为计算样本? ...阅读全文

三个石头 2020-06-01 510 1

1、几栋厂房的超高区域及高度分别为A\2000㎡(8.5m)、B\ 2500㎡(9.5m)、C\ 3000㎡(9.2m)、D\3500㎡(9m),类型都差不多。那么应该选择A\B\C\D中哪一个作为样本?个人选择是B,不知道妥当吗?2、以上厂房的长度为96米,宽度42米,在长度方向的中间设有伸缩缝,伸缩缝左右两侧有框架梁,那么请问,该高支模的 计算样本 ...阅读全文

三个石头 2020-06-01 889 4

17、跨层形成的高支模区域如何识别 首先按照按各个楼层转化好结构,注意各楼层轴线位置应当在同一个位置,建议用一层的轴线转化后应用到其他楼层,再进行高支模辨识,选择整栋辨识即可跨层识别高支模。 ...阅读全文

逗逗567 2020-07-31 1069 0

跨层形成的高支模区域如何进行识别 ...阅读全文

aijun12321 2015-07-23 3816 2

怎么判断是不是高支模,要不要做专家论证 ...阅读全文

2018-01-18 1972 4