阳角了计算中恒荷载标准值与活荷载标准值怎么填写

逗逗567
回帖时间:2020-06-02 13:56:43 1楼

恒荷载、活荷载标准值是分项系数1.2和1.4之前的轴力,不要出现重复组合的现象。
  • 2020-06-04 10:50:36回复

    好的,多谢

  • 豆豆7212021-03-24 21:27:25回复

    单外立杆:N=1.2×(NG1k+NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(2.821+3.776)+ 1.4×2.55=11.487kN(恒荷载是:2.821+3.776?活荷载是:2.55?) 单内立杆:N=1.2×(NG1k+NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(2.821+2.104)+ 1.4×2.55=9.48kN(恒荷载是:2.821+2.104?活荷载是:2.55?) 是这样套数据吗?求解?

回帖时间:2020-05-29 15:48:16 2楼

组合风荷载作用下单立杆轴向力:

    单外立杆:N=1.2×(NG1k+NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(2.821+3.776)+ 1.4×2.55=11.487kN

    单内立杆:N=1.2×(NG1k+NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(2.821+2.104)+ 1.4×2.55=9.48kN

是不是这里面的数值,标准值取掉分项系数

逗逗567
回帖时间:2020-05-27 15:40:50 3楼

从落地式脚手架中计算提取标准值和设计值
  • 2020-06-01 16:40:32回复

    组合风荷载作用下单立杆轴向力: 单外立杆:N=1.2×(NG1k+NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(2.821+3.776)+ 1.4×2.55=11.487kN 单内立杆:N=1.2×(NG1k+NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(2.821+2.104)+ 1.4×2.55=9.48kN 是不是这里面的数值,标准值取掉分项系数

其他类似问题

阳角了计算中恒荷载标准值与活荷载标准值怎么填写 ...阅读全文

2020-05-26 1431 3

1、落地式脚手架风荷载标准值(连墙件、单立杆稳定性、双立杆稳定性)如何设定?2、单立杆、双立杆稳定性风荷载计算高度应如何取定?对于落地式单立杆取5米,双立杆如何取值? ...阅读全文

红颜知己 2012-03-28 2086 1

塔吊各荷载标准值怎么填写,按照说明书数字填写,软件提示说明书为设计值,应换算成标准值,怎么换算 ...阅读全文

先生 2020-05-10 2777 2

立杆传至梁上恒载标注值与立杆传至梁上活载标准值的输入,入门帖子上提示为“荷载直接取自型钢悬挑脚手架立杆轴力”,在型钢悬挑脚手架计算书中只有“单立杆的轴心压力标准值”,如何在恒载和活载中输入这两个数值呢? ...阅读全文

姚黄 2017-08-30 6766 6

矩形板式基础计算书中,Fv''为什么需要水平荷载除以1.2 ...阅读全文