SCV
发帖时间:2020-05-03 10:01:37 楼主

工况1:地下室板不属于高大支模,个别梁属于高大支模,软件计算中,都是把支模架水平杆贯通,但是实际施工中,我们只想把梁的支模步距调整到1200,板的步距还是为1500,但是这种在计算书中没办法体现的吧?

工况2:地下室板个别板属于高大支模,软件计算中,都是把支模架水平杆贯通,但是实际施工中,我们只想把个别板支模步距调整到1200,其他板的步距还是为1500,但是这种在计算书中也没办法体现的吧?

我要怎么出计算书,才能符合我现场的实际工况呢?

逗逗567
回帖时间:2020-05-06 10:01:35 1楼

各自出对应计算书就行。工况一: 先出梁的计算书,再出板的计算书,调整立杆步距,朋友梁下、和板下水平杆多数情况要满足拉通性,受力效果好,建议你慎用啊。   工况2:出两个板的计算书,高支模和非高支模的板。

其他类似问题

工况1:地下室板不属于高大支模,个别梁属于高大支模,软件计算中,都是把支模架水平杆贯通,但是实际施工中,我们只想把梁的支模步距调整到1200,板的步距还是为1500,但是这种在计算书中没办法体现的吧?工况2:地下室板个别板属于高大支模,软件计算中,都是把支模架水平杆贯通,但是实际施工中,我们只想把个别板支模步 ...阅读全文

SCV 2020-05-03 726 1

一个单位工程新建表格,其他单位工程也同步增加该表格,这是什么原因 ...阅读全文

黑白年代 2018-03-31 1143 3

七、垂直运输设施中:井架落地卸料平台中我的搭设高度为60米,是否可设置钢丝绳卸何? ...阅读全文

司徒 2012-03-06 3269 4

转换层高大模板计算时,怎样计算下层结构受力是否满足要求 ...阅读全文

lan 2015-06-28 2668 2

为什么从revit中导出OBJ构件后导入到施工策划软件中会变绿色? ...阅读全文

bimer 2018-03-12 1660 2