和煦
发帖时间:2020-04-01 18:43:49 楼主


这是悬挑脚手架(扣件式))里面的计算书,麻烦请告知一下,谢谢!


和煦
回帖时间:2020-04-04 14:57:52 1楼

非常感谢!!!!!
逗逗567
回帖时间:2020-04-04 14:33:26 2楼

这是规范的差异性 ,你选择JGJ-130,就考虑活荷载 你可以选择不同规范试下

逗逗567
回帖时间:2020-04-03 09:39:08 3楼

这个标准值荷载是计算型钢梁挠度的,GB51210 5.2.3-1  在荷载组合中有强调此处为永久荷载。
  • 和煦2020-04-03 13:01:32回复

    先谢谢你的回复。那你的意思是不需要加活荷载了,那为什么我看别人的计算书里,这个值都加上了活荷载。不是软件自动计算,而是手动自己再加上活荷载的吗?

  • 和煦2020-04-03 13:10:20回复

    悬挑阳角B上面写的是:“立杆传至梁上恒载标准值” 但悬挑脚手架上写的是“各排立杆传至梁山荷载标准值”,区别在于后者没有“恒载”两字,所以,悬挑脚手架这里,到底要不要加上活荷载。请解疑一下!

其他类似问题

这是悬挑脚手架(扣件式))里面的计算书,麻烦请告知一下,谢谢! ...阅读全文

和煦 2020-04-01 1099 3

悬挑脚手架与悬挑结构支撑架的立杆纵距不同 软件如何验算 ...阅读全文

豆豆699 2022-03-26 588 1

多排悬挑中,标准值输立杆传下来的荷载,荷载设计值输什么?问题补充:有必要输入吗 ...阅读全文

豆豆106187 2013-12-24 3366 1

多排悬挑支模架中,各排立杆传至梁上的标准荷载值如何确定? ...阅读全文

小黑 2019-03-05 8049 5

工字钢悬挑架支模,各排立杆传至梁上荷载的标准值怎么计算。 ...阅读全文

豆豆454 2020-07-01 2564 1