愿逐月华流照君
发帖时间:2019-12-31 03:52:24 楼主

请问《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4.1.2.1条规定,面板或小楞要用  模板自重0.2KN/m2和集中荷载2.5KN验算抗弯,但是结构梁的模板,结构梁结构梁结构梁,结构梁模板(不是结构板模板),结构梁模板的小楞是否也在这条规范2.5KN集中荷载抗弯验算的规定中????因为我手工计算梁模板的小楞用2.5KN集中荷载时,无法满足抗弯要求。请问结构梁模板的小楞是否需要按本条规范用2.5KN集中荷载做抗弯验算????请各位工地兄弟姐妹交流一下,谢谢

爱瑞瑞
回帖时间:2020-01-20 15:28:16 1楼

不利因素分别计算的思路更合理。
haoquna
回帖时间:2020-01-17 17:01:20 2楼

请问这个Excel是自己做的吗


云中飞鹤
回帖时间:2020-01-14 10:14:51 3楼

这个要看你的计算依据那本规范
逗逗567
回帖时间:2020-01-01 19:41:04 4楼

这要看你做方案选用的规范,162规范中确实有这一条,包括今年刚更新的轮扣规范也提到2.5KN集中力,你如果用的162肯定要考虑的  但你用GB51210 就不一样了

其他类似问题

请问《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4.1.2.1条规定,面板或小楞要用 模板自重0.2KN/m2和集中荷载2.5KN验算抗弯,但是结构梁的模板,结构梁结构梁结构梁,结构梁模板(不是结构板模板),结构梁模板的小楞是否也在这条规范2.5KN集中荷载抗弯验算的规定中????因为我手工计算梁模板的小楞用2.5KN集中荷载时, ...阅读全文

愿逐月华流照君 2019-12-31 938 4

面板计算时,在支撑小梁间距小于150的情况下,集中荷载2.5KN要减半,为什么?依据是什么? ...阅读全文

wlc 2013-05-18 6568 2

梁模板怎么进行抗倾覆计算? ...阅读全文

18578957526 2016-05-13 3501 1

模板计算中梁、板的施工总荷载、集中线荷载在计算书中看哪项数据的? ...阅读全文

难得清闲 2012-09-05 10699 1

请问,品茗安全计算软件,模板模块中,同样规格梁:400x600 危险性分析中的线荷载计算、梁模板中的线荷载计算两者存在区别,如何理解 集中线荷载:(危险性分析内容) 宽度b=梁宽=0.4 活载控制时荷载组合S1=0.9b[1.2(G1k+ G2k+ G3k)+1.4Q2k] =0.90.4[1.2(0.9+240.6+1.50.6)+1.42] ...阅读全文

豆豆818 2015-03-07 6048 2