hu3511
发帖时间:2019-12-23 07:56:39 楼主

要算直径19米,墙厚400mm,高度5600mm的水池,采用2.7双钢管做大梁,间距460mm,38.8*89.9mm木方做小梁,间距220;初凝时间4-6H,现在想3m一下采用M14对拉螺杆,3m以上采用M12对拉螺杆,间距460,因为安全计算软件无法同时输入两种对拉螺杆的数据,请问该如何计算才可靠

爱瑞瑞
回帖时间:2019-12-28 16:11:04 1楼

可以采用按照M14进行软件计算,然后上部修改为M12的参数带入手动计算。
00
回帖时间:2019-12-24 08:36:32 2楼

分两次计算,调整计算高度,先整个高度计算侧压力,再计算3米以上的侧压力
云中飞鹤
回帖时间:2019-12-23 15:30:54 3楼

呵呵,你只能去手算了

其他类似问题

要算直径19米,墙厚400mm,高度5600mm的水池,采用2.7双钢管做大梁,间距460mm,38.8*89.9mm木方做小梁,间距220;初凝时间4-6H,现在想3m一下采用M14对拉螺杆,3m以上采用M12对拉螺杆,间距460,因为安全计算软件无法同时输入两种对拉螺杆的数据,请问该如何计算才可靠 ...阅读全文

hu3511 2019-12-23 824 3

安全计算软件,模板对拉螺杆在哪点设置? ...阅读全文

蜀道难 2016-10-12 2383 1

品茗安全云计算软件,为什么在柱模板(设置对拉螺栓)中计算不能通过,而在柱模板(支撑不等间距)软件中计算却能通过,两者设置的参数一样,柱箍间距均设置一样。 ...阅读全文

15851480505 2022-01-16 594 2

5米层高1米0.9米柱子怎么算不过去 ...阅读全文

豆豆597 2021-11-12 535 1

计算梁侧模时,怎么取消对拉螺杆 ...阅读全文

豆豆765 2015-10-26 2296 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭