如图,A轴及10轴外都是悬挑结构,百度说悬挑结构不能做为受力点和支点,那么我的支撑体系是不是都不能搭设在悬挑构件上?防护脚手架也不能搭设在上面?请问是哪本规范说的悬挑结构不能作为受力点和支点???

云中飞鹤
回帖时间:2019-10-31 09:15:42 1楼

支撑体系不是都不能搭设在悬挑构件上------不然你悬挑构件如何支模?防护脚手架也不是不能搭设在上面------而是不能直接搭在上面,必须要采取加固措施
逗逗567
回帖时间:2019-10-30 10:32:23 2楼

不能搭在悬挑结构上。 除了保证架体验算,还要保证结构的抗压能算过  但你可以配合型钢悬挑脚手架解决现场问题。