烂泥先生
发帖时间:2019-10-04 16:41:25 楼主

 垂直度、标高、全高测量记录是每层都要做吗 ? 规范上要求垂直度层高6米允许偏差不能超过10mm(注:垂直度不能出现负数的吗?只能是正数吗);全高(H)≤300米允许偏差不能超过H/30000+20(注:我这边106.85米算下来就不能超过24mm);但是垂直度我这边30层每层都做,每层偏差3、4mm ;30层做下来就100mm了,超过规范要求的全部全高(H)≤300米允许偏差不能超过H/30000+20了;求解?



云中飞鹤
回帖时间:2019-10-08 13:40:34 1楼

最终偏差值不能大于总高允许的偏差

云中飞鹤
回帖时间:2019-10-08 13:40:00 2楼

他是按层高和总高双控的

云中飞鹤
回帖时间:2019-10-08 13:39:27 3楼

允许偏差不是累计值

其他类似问题

垂直度、标高、全高测量记录是每层都要做吗 ? 规范上要求垂直度层高≤6米允许偏差不能超过10mm(注:垂直度不能出现负数的吗?只能是正数吗);全高(H)≤300米允许偏差不能超过H/30000+20(注:我这边106.85米算下来就不能超过24mm);但是垂直度我这边30层每层都做,每层偏差3、4mm ;30层做下来就100mm了,超过规范要求 ...阅读全文

烂泥先生 2019-10-04 1617 3

建筑物垂直度、标高测量记录(二)表中层高测量要每层填写吗,高层的在表格中填不开呢 ...阅读全文

逗逗 2017-10-28 2256 1

建筑物垂直度、标高测量记录需要每层都做么 ...阅读全文

薏苡 2016-10-23 9770 3

建筑物垂直度、全高测量记录咋填写 ...阅读全文

亚明 2021-07-31 762 1

建筑物垂直度、标高测量记录表具体填的是哪一天日期,是浇筑完的第二天吗?标高测量记录里面的全高,每一层都填写了,不是只有层高,还需要填写全高吗? ...阅读全文

穿山乙 2020-05-05 1583 1

售前客服