MISS
发帖时间:2019-04-20 18:51:24 楼主

现在正在建小高层,因为四周不是阳台就是飘窗板,所以设置悬挑卸料平台在阳台上,阳台悬挑1.35米。设阳台外边梁为预埋U形环,阳台内边主体结构为内锚环,锚环间距1.5m。主要支撑方式为上拉钢丝绳,后锚环伸出150mm。这样可以吗?主要考虑卸料平台为上拉钢丝绳受力,不知道设在悬挑阳台上会不会对结构有影响、

爱瑞瑞
回帖时间:2019-04-29 15:18:00 1楼

应该可以的,但是是不是要考核限载保守一些。
  • MISS2019-05-15 11:43:37回复

    好的,谢谢!

云中飞鹤
回帖时间:2019-04-22 08:14:40 2楼

可以的哦---------卸料平台没有规定不允许设在阳台上----阳台上的钢梁锚固主要是防止侧翻的
  • MISS2019-05-15 11:42:18回复

    好的,昨天跑到隔壁碧桂园去参观了一下,他们更牛,卸料平台不拉钢丝给,直接楼层内进行,以上楼层板回顶,真的是牛的一批。这样监理居然没有让整改,我和他们一比,我心里一下就踏实了。

  • 豆豆6302023-08-30 23:15:17回复

    怎么验算阳台梁能否承受卸料平台给的力

其他类似问题

现在正在建小高层,因为四周不是阳台就是飘窗板,所以设置悬挑卸料平台在阳台上,阳台悬挑1.35米。设阳台外边梁为预埋U形环,阳台内边主体结构为内锚环,锚环间距1.5m。主要支撑方式为上拉钢丝绳,后锚环伸出150mm。这样可以吗?主要考虑卸料平台为上拉钢丝绳受力,不知道设在悬挑阳台上会不会对结构有影响、 ...阅读全文

MISS 2019-04-20 11155 2

现场已经制作好的悬挑卸料平台,次梁分别用了两种材料:槽钢(与主梁垂直设置)、角钢(与主梁平行设置),即下部为井字格型。软件计算时只输入槽钢(与主梁垂直设置)时无法通过,请问角钢(与主梁平行设置)参数在模块里怎样体现出来? ...阅读全文

王宁宁 2021-05-07 805 1

根据JGJ80-2016,悬挑卸料平台计算中,集中荷载和均布荷载产生的弯矩,二者取大值计算次梁抗弯。但品茗软件中是二者弯矩之和,是否应根据规范进行调整? ...阅读全文

豆豆115 2018-05-30 3389 2

计算悬挑卸料平台时,如果外架还在的话怎么能把悬挑部分通过外架的悬挑长度也算进去,施工单位的人肯定理解我的意思,比如我的悬挑出去的主梁是4.2米,我的平台是3米的,中间还有1.2m的外架跨度,这个软件就设置不了,求大神指点啊,今天出方案,在线等。 ...阅读全文

这个软件有点坑 2018-04-08 3804 5

主次梁焊接成整体、如果采用定型化螺栓拼接,是不是就不能勾选? ...阅读全文

豆豆610 2023-05-02 416 1