小无名
发帖时间:2011-06-07 14:47:09 楼主

另外想问:2011的模板就是可调支撑的,珊瑚版的是双扣件的,是这样区分吗?
问题补充:
珊瑚版的板支撑生成方案后,图的标注是错的
步距变成了层高,层高变成了间距
梁模板支架计算里:我采用双扣件,梁底不设立杆,计算通过;同样的参数,梁底设1根立杆,计算不通过。我支架支撑立杆按说会更安全的呀,怎么反而变的不安全了呢?

珊瑚版的参数:1.模板支撑及构造参数
梁截面宽度 B(m):0.35;梁截面高度 D(m):1.45;
混凝土板厚度(mm):150.00;立杆沿梁跨度方向间距La(m):0.80;
立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;
立杆步距h(m):1.80;板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):0.80;
梁支撑架搭设高度H(m):6.02;梁两侧立杆间距(m):0.90;
承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;
梁底增加承重立杆根数:0;
采用的钢管类型为;
立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.75;
2.荷载参数
新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重(kN/m3):1.50;
施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):17.8;
振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0;
3.材料参数
木材品种:杉木;木材弹性模量E(N/mm2):9000.0;
木材抗压强度设计值fc(N/mm2):10.0;
木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):11.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.4;
面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):18.00;
面板弹性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0;
4.梁底模板参数
梁底方木截面宽度b(mm):60.0;梁底方木截面高度h(mm):80.0;
梁底纵向支撑根数:3;
5.梁侧模板参数
主楞间距(mm):500;次楞根数:4;
主楞竖向支撑点数量:3;
穿梁螺栓直径(mm):M12;穿梁螺栓水平间距(mm):1000;
竖向支撑点到梁底距离依次是:0mm,700mm,1250mm;
主楞材料:圆钢管;
直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00;
主楞合并根数:2;
次楞材料:木方;
宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00;
计算通过。
同样的参数,梁底增加承重立杆根数:1;就不安全。

aijun12321
回帖时间:2011-06-07 17:11:48 1楼

1、2011的模板按可调托座计算(规范要求轴心受压),珊瑚版的是扣件及可调托座都可以。
2、珊瑚版的板支撑图的标注是错的,步距变成了层高,层高变成了间距,此的确是个bug,近段时间会发布新版本,如果急需可联系我们。
3、梁底增加1根立杆后,梁的荷载基本都传递给中间这根立杆,此时立杆受到的轴向力比原来梁底不增立杆受到的轴向力大,即比不增加立杆更不安全。所以我们一般建议梁底增加立杆最好为1以上。

其他类似问题

另外想问:2011的模板就是可调支撑的,珊瑚版的是双扣件的,是这样区分吗?问题补充:珊瑚版的板支撑生成方案后,图的标注是错的步距变成了层高,层高变成了间距梁模板支架计算里:我采用双扣件,梁底不设立杆,计算通过;同样的参数,梁底设1根立杆,计算不通过。我支架支撑立杆按说会更安全的呀,怎么反而变的不安全了呢? ...阅读全文

小无名 2011-06-07 6548 1

双扣件是指两个扣件一起使用作用在同一个部位或相邻部位么?双扣件是一种扣件形式的名字么?为啥我在网上搜索关于双扣件的图片基本上都没有? 双立杆参与验算的话,现场搭设的时候跟按构造搭设的双立杆有啥区别? ...阅读全文

豆豆457 2021-11-13 697 1

2011安全计算软件中模板支撑中无扣件承重方式,我们江苏都是用的扣件式而非可调托座。如何解决这个呢? ...阅读全文

猪猪 2011-04-02 3559 1

板模板(扣件式)计算中:立杆顶部步距如何确定? ...阅读全文

xak 2013-05-29 3335 1

2011安全计算里有2008模板的标准,而我之前又买了国际模板,是不是重复了? ...阅读全文

wu 2011-04-18 3331 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭