发帖时间:2011-06-02 19:37:01 楼主

新版模板安全计算,梁板立柱共用,验算立柱时没计算立柱左侧(右侧)楼板荷载。

小熊
回帖时间:2011-06-03 12:09:59 1楼

在立柱验算中是有楼板荷载计算的,看计算书就知道了,其中有(24+1.1)的就是楼板的荷载传递。
广东论证方案问答中心
aijun12321
回帖时间:2011-06-03 08:52:20 2楼

梁侧立柱到梁边的板荷载按梁侧与梁底各承担一半计算,软件中是根据梁两侧立柱的间距位置以及板下立柱间距计算的。
如有疑问最好能上传计算书附件。

其他类似问题

新版模板安全计算,梁板立柱共用,验算立柱时没计算立柱左侧(右侧)楼板荷载。 ...阅读全文

沧海一粟 2011-06-02 3738 2

满堂支撑架包括梁支撑架吗?? ...阅读全文

好好先生 2018-05-28 2163 3

梁底小横杆间距计算书中哪里反映?是否按拉结螺栓水平距离为准? ...阅读全文

xak 2013-07-23 2939 1

我想问下扣件式钢管模板支撑架验收表。施工执行标准及编号用的是脚手架还是模板规范 ...阅读全文

福建客家 2023-02-06 363 1

模板支架高度1.7m计算不了吗 ...阅读全文

豆豆771 2021-01-29 673 1