钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接验收批质量验收记录填表范例

钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接验收批质量验收记录填表说明

【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008

【条文摘录】

5.10.7 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接应符合下列规定:

主控项目

    1 管及管件、橡胶圈的产品质量应符合本规范第5.6.1、5.6.2、5.6.5和5.7.1条的规定;
    检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。
    2 柔性接口的橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂;双道橡胶圈的单口水压试验合格;
    检查方法:观察,用探尺检查;检查单口水压试验记录。
    3 刚性接口的强度符合设计要求,不得有开裂、空鼓、脱落现象;
    检查方法:观察:检查水泥砂浆、混凝土试块的抗压强度试验报告。

一般项目

    4 柔性接口的安装位置正确,其纵向间隙应符合本规范第5.6.9、5.7.2条的相关规定;
    检查方法:逐个检查,用钢尺量测;检查施工记录。
    5 刚性接口的宽度、厚度符合设计要求;其相邻管接口错口允许偏差:D1小于700mm时,应在施工中自检;D1大于700mm,小于或等于1000mm时,应不大于3mm;D1大于1000mm时,应不大于5mm;
    检查方法:两井之间取3点,用钢尺、塞尺量测;检查施工记录。
    6 管道沿曲线安装时,接口转角应符合本规范第5.6.9、5.7.5条的相关规定;
    检查方法:用直尺量测曲线段接口。
    7 管道接口的填缝应符合设计要求,密实、光洁、平整;
    检查方法:观察,检查填缝材料质量保证资料、配合比记录。